lock Pregunta Split 4500 frig. Bajo rendimiento

Más
- #32 por Diego
Split 4500 frig. Bajo rendimiento Publicado por Diego
Split de 4500 frigorías frio solo.

Síntoma

El cliente se queja de que el equipo comienza a enfriar correctamente, pero luego de varios minutos, sucede como si perdiese rendimiento y comienza a enfriar menos (esas fueron sus palabras).

Revisando los intercambiadores de calor, estan limpios y la turbina de la unidad interior gira correctamente. Luego de unos 10 minutos de estar probando, procedo a verificar la unidad exterior. Controlo corriente, y, al verificar el giro del ventilador de la unidad exterior, pareciera que éste gira a una velocidad un poco menor de lo normal. Probable causa de que aumentase la presión de descarga, y actuase el protector térmico del compresor, deteniéndose por lo tanto el efecto frigorífico.

Con un capacímetro verifico el capacitor de marcha del motor del ventilador. La lectura del mismo indicaba un valor muy por debajo del admitido ( +- 5%).

Servicio correctivo realizado

* Cambio de capacitor de marcha del motor del ventilador de la unidad exterior.
El tema ha sido cerrado.
  • icaro8
  • Avatar de icaro8
#54 por icaro8
Respuesta de icaro8 sobre el tema Re:Split 4500 frig. Bajo rendimiento
Diego :

la pregunta que queda latente seria :

¿cual fue la causa de ese deterioro en el capacitor ?

pico de tension

baja tension

contaminacion de red (armónicos en red )

o simplemente ya cumplió su tiempo de trabajo útil el componente

si esta pregunta se puede contestar seguramente no se repetirá la falla


saludos desde bs as rep argentina :woohoo:
El tema ha sido cerrado.
Más
#55 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re:Split 4500 frig. Bajo rendimiento
Hola Luis. Me inclino por las dos primeras opciones que planteas. Aqui en Santiago del Estero, cuando hace mucho calor, comienza a haber bajadas y subidas de tensión repentinas, seguidas de cortes de energía eléctrica, y reventones en los transformadores.

Saludos.
El tema ha sido cerrado.
  • icaro8
  • Avatar de icaro8
#58 por icaro8
Respuesta de icaro8 sobre el tema Re:Split 4500 frig. Bajo rendimiento
amigos cuando el problema esta en las redes de alimentacion como sugerís en este caso la solución pasa por instalar un control por suba o baja de tension .
estos controles lo que hacen es quitar de servicio la energía eléctrica hasta que esta se estavilice ,

lo normal es que los clientes te digan que es una molestia tener que reconectar la energía cada ves que se corta el suministro pero eso responde diciendo que peor es que se le acorte la vida útil de los equipos por problemas de suba y baja de tension e inclusive la quema de los mismos ya que no existe nada peor que redes de energía eléctrica inestable ya sea por suba de tension o por baja de tension .
en otro pos podemos desarrollar los efectos que cada uno produce en forma mas detallada ya que son totalmente distintos .

este es un trabajo que es bien remunerado ya que no son tantas las empresas que entienden del tema y menos aun los reparadores frigoristas .

saludos desde bs as rep argentina
El tema ha sido cerrado.