- #47584 por Jose de alta gracia
Utilizacion de manometro para R410A y R22 Publicado por Jose de alta gracia
Hola buen día. aprovecho para preguntarles si puedo usar UN solo manómetro para refrigerante 410 y R22. Porque me dicen que existe un adaptador para R410 y de esta manera comprar un solo manometro. soy novato en esto.......Gracias. Saludos Cordiales!!!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47585 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema manometros
Hola Jose. No es buena idea usar el mismo manometro para R22 y R410.
Primero porque las presiones del R410 son superiores al R22 y segundo que los aceites de cada equipo son diferentes, siempre en un manometro quedan restos de aceite del equipo que asistimos, esto puede contaminar al otro equipo.
Lo mejor es tener un manifold de alta y baja exclusivo para R410.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, aversipuedo, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47590 por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema manometros
Tiene razon Charrua

Si por casualidad se te da por utilizzar el adaptador, cuidate de que no se te reviente la manguera del r22, ademas de hacer una muy buena limpieza por el tema aceite

lo mejor es que te hagas de un manifold para 410, tene en cuenta que todos los equipos nuevos vienen con 410 por lo que lo vas a utilizar mucho, ojala que asi sea

Un abrazo

Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47614 por tecnofrost refrigeracion
Respuesta de tecnofrost refrigeracion sobre el tema Utilizacion de manometro para R410A y R22
Hola!
En lo que hace a las buenas prácticas, es necesario evitar el uso de manifold preparado para r 22 en los equipos de R410A, porque el primero utiliza para su lubricación aceite mineral y el segundo, aceite sintetico. Es aconsejable además la utilización de bomba de vacío con sistema anti retorno, a fin de no contaminar el sistema frigorífico del R410A, y no afectar la vida útil del motocompresor, que es la parte más sensible del sistema.
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933, Charrua