- Foro
- Area 51
- Debates sobre artículos técnicos publicados en Frionline
- Válvula uni direccional en los aires acondicionado
Pregunta Válvula uni direccional en los aires acondicionado
- sergio luis
- Fuera de línea
#31721
por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Re: Válvula uni direccional en los aires acondicionado
Hola gente del foro, buenos días. Quería agregar que es resorte exclusivamente del fabricante el habilitar más ó menos capilares para hacer frío ó para hacer calor y no se cumple siempre que para hacer calor en la u.int. se usen todos los capilares disponibles ( es decir la mayor longitud) a veces (por ej en el Carrier F/C de 3850 w) es exactamente al revés ( se usa la mínima longitud). También quería agregar que esta válvula unidireccional, antirretorno ó chek, están instaladas siempre en la línea de líquido, como lo mencionara Batracio anteriormente, y que algunas veces están en serie con el capilar asociado, y otras veces están en paralelo con el capilar asociado. Buenísimo el aporte que nos está brindando Diego con sus entregas. Esperamos por más Diego gracias.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#31741
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: Válvula uni direccional en los aires acondicionado
Hola, Sergio...
No entiendo bien eso de que "a veces estan en serie y otras en paralelo" si estan en serie...¿que sentido tiene más de un capilar??? ojo... los viejos equipos compactos utilizaban hasta 3 capilares en serie... pero se dejaron de usar...¿why????
si estan en paralelo... ¿no es ahí donde funciona una valvula unidireccional?
Hay modelos viejos de AA que tienen un solo capilar y no utilizan valvula unidireccional (tambien se dejaron de fabricar... el rendimiento... pobre...)
Esto de serie y para lelos... me parece... Para Lelos... jajajaja
saludos,
cero
No entiendo bien eso de que "a veces estan en serie y otras en paralelo" si estan en serie...¿que sentido tiene más de un capilar??? ojo... los viejos equipos compactos utilizaban hasta 3 capilares en serie... pero se dejaron de usar...¿why????
si estan en paralelo... ¿no es ahí donde funciona una valvula unidireccional?
Hay modelos viejos de AA que tienen un solo capilar y no utilizan valvula unidireccional (tambien se dejaron de fabricar... el rendimiento... pobre...)
Esto de serie y para lelos... me parece... Para Lelos... jajajaja
saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- hugo-lisandro
#31765
por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema Re: Válvula uni direccional en los aires acondicionado
Profesor, y Jefe tecnico: CERO
- CORRIJAME VD, creo que se llama check-valve, o valvula bi-direccional
el tema es la obtruccion de la bolita, que entre una de las causas, se debe a la falta de vacio
hugo,
- CORRIJAME VD, creo que se llama check-valve, o valvula bi-direccional
el tema es la obtruccion de la bolita, que entre una de las causas, se debe a la falta de vacio
hugo,
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#31795
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: Válvula uni direccional en los aires acondicionado
Hola, Hugo... siempre tirandome penales...de vez en cuando tirame un corner!!!
Si la valvula UNIdireccional o checkvalve (artilugio técnico exclusivo de los AA frio calor , más o menos modernos...)
la bendita valvula es UNIdireccional... es decir que si el refrigerante circula en sentido inverso se debe cerrar... por eso no es BIdireccional... y es tal como comentás...la humedad dentro del circuito pueden que la trabe...
saludos,
cero
p.d.: y a ver si adivinas esta...: tiene 4 patas y no camina...tiene 2 ojos y no vé...tiene 2 orejas y no escucha...tiene 1 boca y no come... tiene pelos adelante y plumas atrás...¿que es????
Si la valvula UNIdireccional o checkvalve (artilugio técnico exclusivo de los AA frio calor , más o menos modernos...)
la bendita valvula es UNIdireccional... es decir que si el refrigerante circula en sentido inverso se debe cerrar... por eso no es BIdireccional... y es tal como comentás...la humedad dentro del circuito pueden que la trabe...
saludos,
cero
p.d.: y a ver si adivinas esta...: tiene 4 patas y no camina...tiene 2 ojos y no vé...tiene 2 orejas y no escucha...tiene 1 boca y no come... tiene pelos adelante y plumas atrás...¿que es????
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#31801
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: Válvula uni direccional en los aires acondicionado
PORQUE LA TRABARIA LA HUMEDAD A LA VALVULA DE RETENCION, ME INTERESARIA LA EXPLICACION.
El siguiente usuario dijo gracias: sergio luis
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.