Pregunta Consulta falla no frost wirhlpoll 51x1
- service24hs
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 98
#42368
por service24hs
Consulta falla no frost wirhlpoll 51x1 Publicado por service24hs
Resulta q en la acometida aerea de mi medidor de luz estaba flojo el morceto haciendo q la luz este en forma intermintente.
Como esto paso de noche me di cuenta a la mañana .
Para esto la no frost no volvia a prender.
Revise compresor valores de resistencia de bobinados y si estaba a masa .
Mande a un electronico la placa controladora me diojo qe estaba OK
Probe desconetando lo cables q van al compresor y ver si me llega 220volts ,no llega.
Consulta q puede ser ? sera la plaqueta?
como seguirian uds el analisis?
Saludos y muchas gracias!
leandro
Como esto paso de noche me di cuenta a la mañana .
Para esto la no frost no volvia a prender.
Revise compresor valores de resistencia de bobinados y si estaba a masa .
Mande a un electronico la placa controladora me diojo qe estaba OK
Probe desconetando lo cables q van al compresor y ver si me llega 220volts ,no llega.
Consulta q puede ser ? sera la plaqueta?
como seguirian uds el analisis?
Saludos y muchas gracias!
leandro
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#42372
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Consulta falla no frost wirhlpoll 51x1
Hola Leandro, es simple.
Comprueba que llega 220 a la entrada de la placa (hay algunos casos que hay un fusible oculto), luego te fijas si sale.
Ahora si entra la señal y no sale, prueba hacer cambiar el relé, si entra y sale prueba cambiar el térmico PTC del compresor que va en el punto común de las bobinas, cuenta massssssssssssss. Saludos
Comprueba que llega 220 a la entrada de la placa (hay algunos casos que hay un fusible oculto), luego te fijas si sale.
Ahora si entra la señal y no sale, prueba hacer cambiar el relé, si entra y sale prueba cambiar el térmico PTC del compresor que va en el punto común de las bobinas, cuenta massssssssssssss. Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- service24hs
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 98
#42376
por service24hs
Respuesta de service24hs sobre el tema Consulta falla no frost wirhlpoll 51x1
ese fusible escondido q mencionas esta en la plaqueta o donde? voy a cambiar rele amperometrico y ptc ,medi bobinados y da un valor aproximado a los datos tecnicos dle compresor peor no son iguales,esto afecta totalmente?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#42377
por Diego
Estimado Service24hs:
El amigo Ururef hace mención de cambiar el relé de la plaqueta o placa electrónica. No se refiere al relé de arranque del compresor.
Respuesta de Diego sobre el tema Consulta falla no frost wirhlpoll 51x1
ururef escribió: ... prueba hacer cambiar el relé...
Estimado Service24hs:
El amigo Ururef hace mención de cambiar el relé de la plaqueta o placa electrónica. No se refiere al relé de arranque del compresor.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#42379
por Diego
Los valores resistivos de las bobinas varían de acuerdo a la temperatura ambiente. Simplemente mide los valores de bobina de arranque y de marcha, luego sumas ambos valores y ese valor es el que tienes que obtener al medir la resistencia entre ambas bobinas.
Respuesta de Diego sobre el tema Consulta falla no frost wirhlpoll 51x1
service24hs escribió: ...medi bobinados y da un valor aproximado a los datos tecnicos dle compresor peor no son iguales,esto afecta totalmente?
Los valores resistivos de las bobinas varían de acuerdo a la temperatura ambiente. Simplemente mide los valores de bobina de arranque y de marcha, luego sumas ambos valores y ese valor es el que tienes que obtener al medir la resistencia entre ambas bobinas.
El siguiente usuario dijo gracias: ururef
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.