Topic-icon Pregunta Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor

Más
23 Jun 2012 05:52 #20756

ururef escribió:

Como primera medida, tendrías que ver que presión tiene en alta el sistema, luego corroborar que el rendimiento del compresor no sea mayor que el rendimiento que le dieron al elemento de expansión, si la vet deja pasar mayor caudal que el que genera el compresor,, en cada final de trabajo te inunda el compresor, esto lo verificas midiendo sobrecalentamiento y controlando la presión de aceite, notaras que oxila el manómetro. También fíjate que cuando da gas caliente se apaga el ventilador del condensador y ahí se llena de burbujas el aceite, proba ponerlo en marcha haciendo el gas caliente y ve si esto mejora, puede que solo sea una mala regulación de el presostato que corta el ventilador, levantando mucho la temperatura del gas y haciendo que te licue el aceite y se lo lleve.Esto puede estar pasando y ocurre cuando no se hace bien el calculo entre evaporador y compresor(U. C. ), en estos casos mejor el gas caliente con ventilador funcionando en el condensador. Hay una posibilidad de que esto sea la razón de por que lo hace a veces y otras no, ocurre cuando de alguna manera cambia la temperatura ambiente en el lugar, ya sea por clima real o condiciones generadas por otros equipos.
Es el inicio, luego se puede intentar hacer unos cambios pequeños, con algunas restricciones que preferiría comentarlos luego de hacer estas pruebas mencionadas, y siempre como ciego, no estamos ahí, leemos lo que nos comentas. Saludos

Gracias amigo,me diste a pensar mucho con tu comentario,puede que esté relacionado con lo de la presión en el condensador,voy a probar que onda midiendo las presiones y temperaturas en diferentes etapas de la produccion y les cuento.
ha!, veo de subir algunas fotos de la maquina,pero primero tengo que ver como es por acá con que servidor,gracias a todos por el interés,saludos!!,

El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, ururef

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
23 Jun 2012 06:10 #20760

hola Jose, si podes subite unas fotos para ver si conozco esa maquina, un abrazo.-

Enrique

Última Edición: 23 Jun 2012 06:11 por frio1933. Razón: ortografia
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • Invitado
23 Jun 2012 06:29 #20761

Hola Jose,pregunto:¿no notaste si el consumo del compresor esta muy por debajo del nominal?

Una maquina que atendia hace rato,recuerdo trabajaba en 28 lbs en baja,y era el punto donde mejor rendia (largaba los cubitos,mas rapido)

www.icemachineschina.es/1-3-ice-cube-maker.html

Fijate a que temperatura evapora esta maquina.

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
27 Jun 2012 18:50 #20950

martinie escribió:

Hola Jose,pregunto:¿no notaste si el consumo del compresor esta muy por debajo del nominal?

Una maquina que atendia hace rato,recuerdo trabajaba en 28 lbs en baja,y era el punto donde mejor rendia (largaba los cubitos,mas rapido)

www.icemachineschina.es/1-3-ice-cube-maker.html

Fijate a que temperatura evapora esta maquina.

Guillermo

Hola,el consumo es normal para ese tipo de maquinas teniendo en cuenta que cuando corta el rolito cae unos 2 a 3 amperes ,el pico maximo es de 12 amp cuando enpieza un nuevo ciclo de produccion,no conocia esa maquina que pusiste el link pero está hermosa y es de produccion en serie claro está,esta que atiendo es caserita,estoy tratando de colgar unas fotos pero tengo problemas,ya lo voy a solucionar,ayer fuimos con mi jefe a ver una igual pero de el ing.Zanchez de mar del plata,ya fallecido,en un pueblo de cordoba ,Las Junturas,el funcionamiento es el mismo,hace mucha espuma en el visor se aprecia ,pero no se iba el aceite en ningun momento,al principio tubieron problemas parecidos pero le restringieron el paso de injeccion del gas caliente,demoraba mas en largar el hielo pero no se les formaba tanta espuma,el sistema de condensacion es por aire,lo tienen que cambiar por un evaporativo porque hace mucho calor en la zona en verano,en cuanto a la nuestra la semana que viene empiezo por puentear el ventilador del condensador para ver que efecto produce en el aceite y por otro lado voy a desarmar de nuevo el acumulador de succion y le voy a tomar unas fotos para subirlas acá,es rarísimo que se quede todo el aceite en ese lugar y no retornar por la cañeria de baja,son cuatro litros! la presion de succion devería arrastrar hasta el compresor,exepto que el orificio de la curva del caño del acumulador siga siendo chico (ya lo llevé a 3 milimetros) y se tape con alguna basurita que pase a traves de la malla filtrante o se forme un patóm de hielo y aceite ya que la temperatura en ese lugar está por debajo de los -10 y cuando se descongela (cuando pasan unas horas y se la enciende de nuevo retorna todo el aceite)ese tapón vuelve a trabajar normal,son teorias mias no se que pensar ya,bueno me voy a laburar,les voy contando lo que veo después,gracias por los comentarios,un abrazo!!

El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
27 Jun 2012 20:33 #20960

........"le restringieron el paso de injeccion del gas caliente,......=¡En la tecla!
No conviene agrandar orificio retorno aceite, va a empesar a inundarce el compresor.Saludos y veamos cuando la tengas.

El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
28 Jun 2012 01:35 #20967

disculpen mi ignorancia cuando hace el desmolde del cubito lo hace haciendo una inyeccion de gas caliente eso seria puenteando la valvula de expansion osea compresor bombeaal condensador sin ninguna restriccion pasa por el evaporador y bombea de nuevo las presiones son casi iguales cuando se produce eso ¡cual es el efecto caliente gracias!

El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • Invitado
28 Jun 2012 01:40 #20968

Hola.¿Ya leiste lo que puso Diego,unas respuestas antes??.

frionline.net/articulos-tecnicos/201-des...as-frigorificos.html

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
29 Jun 2012 12:56 #21049

martinie ya lei lo de descarche por gas caliente pero en verdad no entiendo si hace alguna diferencia de presion como dicen en la maquina de hielo o la presion es igual tanto en baja como en alta ya que lo que toma ppor baja lo descarga por alta sin RESTRICCIONES ,VALVULAS O CAPILAR NO ENTIENDO

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • Invitado
29 Jun 2012 13:41 #21050

Se me ocurre que vos mismo te repondiste,en un circuito de refrigeracion,es la restriccion,lo que provoca el acumulamiento de presion en alta.
Con un poco de imaginacion,pensa que,la alta es mucho menor,y la baja es mucho mayor,normalmente el consumo sube a su limite maximo,por eso en algunos casos,para un desecarche por gas caliente,se coloca una valvula en el retorno,de ajuste manual o automatico (regula el grado de restriccion) para limitar esa corriente,sino se provoca "cierta restriccion",con un caño fino,que oficia de capilar en el tramo,electrovalvula-evaporador.

Hay muchas opciones,entra aqui:

www.danfoss.com/Spain/Products/Categorie...f2-85b42012d589.html

Fijate de recorrer los otros tipos de valvulas.

Si tenes muuuuuuchas ganas de leer:

es.scribd.com/doc/13027692/Manual-de-Servicio-Danffos

Guillermo

Última Edición: 29 Jun 2012 13:56 por martinie.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
29 Jun 2012 18:04 #21058

Hola colegas, en el caso de las restricciones e hecho unas cuantas y me han dado buen resultado, se aplican cuando el pasaje del gas es muy " rápido " y demora mucho en calentar el evaporador, en mi caso en caños de succión de 7/8 , a la salida del evaporador coloco dos caños de 1/2, uno directo y en el otro una solenoide de 1/2, esta se cierra cuando cierra la solenoide de líquido (cierra = es cuando se cierra el circuito eléctrico) y se abre cuando se abre la de líquido, esto hace que cuando actúa el gas caliente se retenga y caliente las el evaporador, esta técnica la hice por deducción y hay que tener en cuenta a que presión hacemos trabajar el evaporador, no olvidemos que este está en la parte de baja presión y no debemos superar la presión normal de prueba. saludos

El siguiente usuario dijo gracias: Diego, jose

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Moderadores: Diegomarcosariel75regattaJacGeltantorlinares1955Moderadorfrio1933tecnofrost refrigeracionsergio luisaconcagua mendozautnfriogag2009
Gracias a Foro Kunena