- Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor
Pregunta Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#21100
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema Re: Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor
jose tiene acumulador de succion,si lo tiene alli van aparar el refrigerante cuando haces la inyeccion de gas caliiente y despues cuando sale normal arrastra todo el aceite no te parece
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#21102
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema Re: Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor
disculpame el apuro jose pero corrobore que si lo tiene y ahi se deposita el aceite,presta atencion cuando yo actuo la selenide para habilitar la injeccion de caliente pasa liquido a110 psig del condensador al evaporador que esta a cero grados supongamos entonces el liquido pasa a ser liquido sbenfriado pasando por el evbaporador a 110 psig llego al acumulador de succioncomo liquido a110mas omenos psig FIJATE QUE VOY DEPOSITANDO EN EL FONDO Y ALA VEZ CAPAZ QUE BALLA HIRVIENDO PORQUE ALLI YA ESTA cerca yTRABAJANDO EL COMPRESOR Y TENGA 50PSIG PERO ACORDATE QUE YO VENIA CON 110 LQUIDO O SEA QUE MUCHO LIQUIDO PASA AL CARTER DEL COMPRESOR, SOLO UNA POCA CANTIDA HIERVE A 50 PSIG Y HACE TODO EL RECORRRIIDOla gra mayoria se deposita en el carter ,entonces cuando vulve a funcionar normal prl la valvula se encuentraa que todo el refrigerante esta en el compresor hierve y te arrastra todo el aceite,solucion hace el vaypass de solenide con cierta calibracion osea deja pasar en injeccion de calor menor cantidad de refrigerante osea ponindo una restriccion ,espero ayudarte
El siguiente usuario dijo gracias: camacho d
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
- #21104
por martinie
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Respuesta de martinie sobre el tema Re: Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor
Un aporte mas a la confusión general.
Guillermo
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Guillermo
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#21105
por martinie
Guillermo
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Respuesta de martinie sobre el tema Re: Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Guillermo
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#21107
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Arranque inundado: se va todo el aceite del compresor
Y Jose?????.
Veamos:si el caño de la descarga del compresor es de 1", el caño de gas caliente debería ser de 1" no de 1 y 1/8", aquí aumentamos la velocidad del gas, que llega al acumulador sin restricción. El motivo puede ser que quisieran hacer la salida de cubitos mas rápida =yo pondría 1" de gas caliente con aislamiento.
Luego verificaría que el capilar o vet (que no hemos mencionado) hagan su trabajo correctamente = medir sobrecalentamiento en el momento del inicio de enfriado.
Ni hablar que el acumulador tiene que ser para la capacidad de este compresor(comprobar), y por ultimo si es necesario haría una restricción a la salida del evaporador para detener un poco el gas caliente y hacer que caliente mas rápido. esto ultimo no creo que fuera necesario, calculo que solo con el caño de 1" en gas ya estaría pronto. saludos
Veamos:si el caño de la descarga del compresor es de 1", el caño de gas caliente debería ser de 1" no de 1 y 1/8", aquí aumentamos la velocidad del gas, que llega al acumulador sin restricción. El motivo puede ser que quisieran hacer la salida de cubitos mas rápida =yo pondría 1" de gas caliente con aislamiento.
Luego verificaría que el capilar o vet (que no hemos mencionado) hagan su trabajo correctamente = medir sobrecalentamiento en el momento del inicio de enfriado.
Ni hablar que el acumulador tiene que ser para la capacidad de este compresor(comprobar), y por ultimo si es necesario haría una restricción a la salida del evaporador para detener un poco el gas caliente y hacer que caliente mas rápido. esto ultimo no creo que fuera necesario, calculo que solo con el caño de 1" en gas ya estaría pronto. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Maquina fabricadora de hielo en barra