file Pregunta alguien podra decirme cual es el rango de temperatura adecuado para medir el sobrecalentamiento en una vte

Más
#27831 por nochero48

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • mariner310
  • Avatar de mariner310
#27835 por mariner310
Buenas noches querido amigo, un gusto de saludarte, el sobrecalentamiento se mide en el lugar donde esta situado el bulbo en la tubería de aspiración, el resultado es la diferencia entre la temperatura existente en el bulbo y la presiona de evaporacion/temperatura de evaporacion en el mismo lugar la relación P/T va acorde a ese refrigerante y las necesidades de operación según también la unidad condensadora, por ejemplo para un semihermetico Bitzer el fabricante te pide un sobrecalentamiento final entre 7 y 14. es según el servicio a prestar. normalmente enta entre 5 ºC de sobrecalentamiento, bueno querido amigo, a regular con cuidado de a cuarto de vuelta y esperar que se normalice el sistema, manometria y termometria, un cálido saludo y muchas bendiciones.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #27851 por gustavo74
hola buenas noche nochero48 como estas acá subo un un informe de bitzer que habla de ese tema para medir el sobrecalentamiento en una vte
saludos

Si no eres parte de la solución eres parte del problema.

Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.

El siguiente usuario dijo gracias: josal, the frio, ururef y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #27883 por camacho d

Al parecer sale en el foro muy pequeño a ver si el Sr. Diego lo pasa directamente del archivo. Un saludo.
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavo74, josal y 5 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#27900 por Diego

camacho d escribió: Al parecer sale en el foro muy pequeño a ver si el Sr. Diego lo pasa directamente del archivo. Un saludo.

Don Camacho, muy bueno el apunte que Ud. adjunta. ¿Tiene Ud. el resto del documento? Parece ser muy interesante.
Gracias.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, the frio, mariner310

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.