alguien podra decirme cual es el rango de temperatura adecuado para medir el sobrecalentamiento en una vte Publicado por nochero48
valvula de expancion termostatica
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- mariner310
#27835
por mariner310
Respuesta de mariner310 sobre el tema Re: alguien podra decirme cual es el rango de temperatura adecuado para medir el sobrecalentamiento en una vte
Buenas noches querido amigo, un gusto de saludarte, el sobrecalentamiento se mide en el lugar donde esta situado el bulbo en la tubería de aspiración, el resultado es la diferencia entre la temperatura existente en el bulbo y la presiona de evaporacion/temperatura de evaporacion en el mismo lugar la relación P/T va acorde a ese refrigerante y las necesidades de operación según también la unidad condensadora, por ejemplo para un semihermetico Bitzer el fabricante te pide un sobrecalentamiento final entre 7 y 14. es según el servicio a prestar. normalmente enta entre 5 ºC de sobrecalentamiento, bueno querido amigo, a regular con cuidado de a cuarto de vuelta y esperar que se normalice el sistema, manometria y termometria, un cálido saludo y muchas bendiciones.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavo74
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 51
- #27851
por gustavo74
Si no eres parte de la solución eres parte del problema.
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Respuesta de gustavo74 sobre el tema Re: alguien podra decirme cual es el rango de temperatura adecuado para medir el sobrecalentamiento en una vte
hola buenas noche nochero48 como estas acá subo un un informe de bitzer que habla de ese tema para medir el sobrecalentamiento en una vte
saludos
saludos
Si no eres parte de la solución eres parte del problema.
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, the frio, ururef y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- camacho d
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 360
- #27883
por camacho d
Respuesta de camacho d sobre el tema Re: alguien podra decirme cual es el rango de temperatura adecuado para medir el sobrecalentamiento en una vte
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavo74, josal y 5 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#27900
por Diego
Gracias.
Respuesta de Diego sobre el tema Re: alguien podra decirme cual es el rango de temperatura adecuado para medir el sobrecalentamiento en una vte
Don Camacho, muy bueno el apunte que Ud. adjunta. ¿Tiene Ud. el resto del documento? Parece ser muy interesante.camacho d escribió: Al parecer sale en el foro muy pequeño a ver si el Sr. Diego lo pasa directamente del archivo. Un saludo.
Gracias.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, the frio, mariner310
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- Codigos error Split Daewoo