Pregunta Vitrina comercial compresor semihermético Acmar 1/2 HP con alto consumo de corriente.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
- #31556
por Diego
Vitrina comercial compresor semihermético Acmar 1/2 HP con alto consumo de corriente. Publicado por Diego
Es un compresor Acmar modelo ESAM-0050-CAS, R12, relé voltimétrico, capacitor de 60 uf y 10 uf. Condensador forzado y válvula de expansión termostática. Corriente nominal de 4.4 amperios.
El cliente llama porque no arranca el motocompresor y sólo funciona el ventilador del condensador. El condensador está limpio. Voltaje durante la prueba 220VCA. En este lugar es muy frecuente las bajadas de tensión y cortes del suministro.
Al encender la unidad ésta arranca, pero la corriente se mantiene en 9.5 amperios durante 4 minutos, luego actúa el protector térmico. Se enfría el protector térmico luego de 2 minutos, y launidad vuelve a hacer lo mismo.
La presión de succión se mantiene estable en 25 PSIG hasta el momento del corte. No es posible tomar la presión de alta, puesto que la válvula de servicio del compresor está muy cercana al tanque recibidor. La válvula de servicio del tanque recibidor está obsoleta.
El ventilador del condensador gira libremente. Ambos capacitores están dentro de sus valores correctos. En el momento del arranque, la línea de succión se torna bien fría y así se mantiene. No posee presostatos de seguridad, y el control de temperatura es manejado por un presostato de baja marca Odo.
El relé voltimétrico funciona bien, pero de todas maneras se cambió por otro nuevo, obteniendo el mismo resultado.
El compresor no posee mirilla para verificar el nivel del aceite.
Antes de sentenciar al compresor, me gustaría que por favor expongan opiniones al respecto, con el fin de no errar en el diagnóstico.
Gracias colegas.
El cliente llama porque no arranca el motocompresor y sólo funciona el ventilador del condensador. El condensador está limpio. Voltaje durante la prueba 220VCA. En este lugar es muy frecuente las bajadas de tensión y cortes del suministro.
Al encender la unidad ésta arranca, pero la corriente se mantiene en 9.5 amperios durante 4 minutos, luego actúa el protector térmico. Se enfría el protector térmico luego de 2 minutos, y launidad vuelve a hacer lo mismo.
La presión de succión se mantiene estable en 25 PSIG hasta el momento del corte. No es posible tomar la presión de alta, puesto que la válvula de servicio del compresor está muy cercana al tanque recibidor. La válvula de servicio del tanque recibidor está obsoleta.
El ventilador del condensador gira libremente. Ambos capacitores están dentro de sus valores correctos. En el momento del arranque, la línea de succión se torna bien fría y así se mantiene. No posee presostatos de seguridad, y el control de temperatura es manejado por un presostato de baja marca Odo.
El relé voltimétrico funciona bien, pero de todas maneras se cambió por otro nuevo, obteniendo el mismo resultado.
El compresor no posee mirilla para verificar el nivel del aceite.
Antes de sentenciar al compresor, me gustaría que por favor expongan opiniones al respecto, con el fin de no errar en el diagnóstico.
Gracias colegas.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#31559
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: Vitrina comercial compresor semihermético Acmar 1/2 HP con alto consumo de corriente.
ESAM-0050-CAS corresponde al codigo de la UC
El capacitor de arranque deberia ser 101/107 uf y el de trabajo de 10 uf.
El capacitor de arranque deberia ser 101/107 uf y el de trabajo de 10 uf.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
#31561
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Vitrina comercial compresor semihermético Acmar 1/2 HP con alto consumo de corriente.
Gracias Víctor.
Le cambié el capacitor por uno como el que mencionas y hace lo mismo. Se calienta mucho el capacitor y el relé voltimétrico.
Le cambié el capacitor por uno como el que mencionas y hace lo mismo. Se calienta mucho el capacitor y el relé voltimétrico.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#31563
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: Vitrina comercial compresor semihermético Acmar 1/2 HP con alto consumo de corriente.
valores resistivos de bob arranque y bob trabajo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
- #31584
por Diego
Bobina de arranque: 7.6 ohmios
Bobina de marcha: 3.2 ohmios
Resistencia total: 10.7 ohmios
Estuve viendo en la página oficial de Reacom (Acmar) que los capacitores que lleva actualmente esta unidad no coinciden con los especificados por el fabricante:
Capacitor de arranque: 101-107 uf (tiene instalado uno de 60 uf)
Capacitor de marcha: 16 uf (tiene instalado uno de 10 uf)
De todas maneras, hoy fui a probarlo antes de desinstalarlo y noto que el consumo de corriente es normal (3.5 amperios) y se mantiene. Eso sí, estuvo detenido toda la noche de ayer y mañana de hoy. Funciona bien.
Procederé a cambiar los capacitores y verificar.
Gracias Víctor.
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Vitrina comercial compresor semihermético Acmar 1/2 HP con alto consumo de corriente.
Datos tomado con el compresor frío:tantor escribió: valores resistivos de bob arranque y bob trabajo.
Bobina de arranque: 7.6 ohmios
Bobina de marcha: 3.2 ohmios
Resistencia total: 10.7 ohmios
Estuve viendo en la página oficial de Reacom (Acmar) que los capacitores que lleva actualmente esta unidad no coinciden con los especificados por el fabricante:
Capacitor de arranque: 101-107 uf (tiene instalado uno de 60 uf)
Capacitor de marcha: 16 uf (tiene instalado uno de 10 uf)
De todas maneras, hoy fui a probarlo antes de desinstalarlo y noto que el consumo de corriente es normal (3.5 amperios) y se mantiene. Eso sí, estuvo detenido toda la noche de ayer y mañana de hoy. Funciona bien.
Procederé a cambiar los capacitores y verificar.
Gracias Víctor.
El siguiente usuario dijo gracias: domingo hector
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.