question-circle Pregunta Presión de aspiración vs presión de evaporación

Más
29 Abr 2017 15:41 #52666 por dsbordon
Hola a todos, dando vueltas x internet vi un comentario que me hizo ruido.
Que la presion de aspiración no es lo mismo que la presion de evaporación.
Será así realmente? Yo creo que es asi, pero me gustaría oir otras opiniones, ESPECIALMENTE DE LOS NUEVOS, que se regristran como diez por día y ninguno comenta nada! Vamos che, que nadie los va retar!!
El siguiente usuario dijo gracias: josal, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
29 Abr 2017 18:53 #52667 por frio1933
Hola

Como pidió dsbordon que hablen los nuevos, me voy a animar

Entiendo que puede haber alguna diferencia en función del recorrido echo por el refrigerante y capaz que no es la misma presión a la salida de la expansión entrando al evaporador o ya en el evaporador que cuando se toma en la entrada al compresor, aunque también creo que si hay diferencia es poca y que no afecta en nada a lo que nos ocupa cuando controlamos o reparamos, seria cuestión de tomar temperatura a la salida de la expansión y con la tabla sacar presion , pero insisto es un detalle que no me agrega ni me saaca nada, por lo menos así lo veo yo

Un abrazo

Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio, gag2009, masaru, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
29 Abr 2017 21:29 #52677 por dsbordon
Otro que tire y pegue! Vamos muchachos que asi aprendemos todos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
29 Abr 2017 22:56 - 29 Abr 2017 22:58 #52682 por gag2009
Coincido con el colega frio1933 la presión varía constantemente dentro de un sistema frigorífico, incluso estando parado el sistema. Pienso que no lo notamos minuto a minuto por la poca predicción de nuestros relojes mecánicos, tal vez un testo (xbasket soñar es gratis). Nos muestre las variaciones pero creo que no es la misma presión.

A poner válvulas en varios puntos y medir.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Última Edición: 29 Abr 2017 22:58 por gag2009.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, masaru, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Abr 2017 03:37 #52686 por dsbordon
Muy bien Enrique y Gustavo, gracias. Sigo esperando ofertas!
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Abr 2017 08:55 #52691 por Charrua
Buenas nunca me puse a pensar en esto pero a mi manera de verlo habria que tomar la presion a la salida de la expansion y al mismo tiempo la presion en el retorno del compresor, puede existir alguna diferencia , claro esta que esto lo haria con un texto que es mas preciso que un manifold analogo para
que de de una lectura precisa.
Ahora bien un circuito frigorifico se puede comportar de diferentes maneras depende de muchos factores como tipo de compresor, alternativo ,rotativo comun, rotativo scroll, tornillo,o turbocompresor.
Tipo de expansion, capilar ,vet,vee etc.
en el funciomnamiento del circuito se pueden producir remansos por diferentes motivos esto afectara a la expansion subiendoy bajando la presion de evaporacion, pero bajando la presionde evaporacion en ese preciso momento el compresor estaria succionando todo el refrigerante que tienen los evaporadores acumulado antes del remanso, creo que en ese caso se podria notar una diferencia de presiones
entre la salida de la expansion y la entrada al compresor. Claro esta que estasituacion es ipotetica ya que nunca probe lo que estoy diciendo, de todas maneras una diferencia de presiones de evaporacion y aspiracion no afecta en el rendimientodel equipo en terminos generales.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Abr 2017 09:45 - 30 Abr 2017 10:11 #52693 por masaru
Hola a Todos ,

En Teoria todo el circuito de baja presión hay que consideralo como una garrafa y por ende la presión en la zona de gas es la misma en todos lados.
Si calentamos un lado de la garrafa ; la presión en ese lado tiende a subir y el refrigerante se agita . Se mueve hacia el lado mas frio ( zona de menor presión ) , se mezcla hasta que se equilibra y todo el gas toma la nueva presión.

Si estiramos la garrafa hasta convertirla en un caño de varios metros y calentamos la parte central del caño ( evaporador ) va a suceder lo mismo , en principio la temperatura en ese lugar sube y paulatinamente todo el caño va a tomar la nueva presión ; pero al ser un caño finito , va a necesitar mas tiempo en equilibrarse.

Un circuito frigorífico es algo dinámico , cambia continuamente , se adapta al entorno .
Como el compresor aspira continuamente , el refrigerante circula , y en un sentido .
El calor absorbido se va a notar en el caño de succión y no en el de líquido.
Por ende la presión en la salida de la expansión va a ser distinta a la de succión....¿CUANTO ?

Muy fácil , es el recalentamiento .

P eva. + recalentamiento = P. suc.

Con un manómetro mecánico dificil medirla . Es por ese motivo que se utiliza un termómetro . Tabla P/T y nos va a devolver la diferencia de presión.

saludos
Última Edición: 30 Abr 2017 10:11 por masaru.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Abr 2017 10:49 #52697 por dsbordon
Muy bueno Charrúa y Massaru, perdidas de carga y aumentos de presion por el calor absorbido.
Faltan los amigos Josal y don Zotta, yo ya hice la tarea, jaja, y me parece que se olvidan de algo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Abr 2017 20:58 #52711 por gustavozotta
Un sistema frigorífico es un sistema altamente dinámico donde intervienen gran cantidad de variables.
Convengamos en que en un proceso de cambio de estado, en teoría la temperatura debe ser uniforme. Y por lo tanto, si la temperatura es uniforme, refiriéndonos a la sacrosanta TPT, deberemos concluir que la presión también lo es.
Ahora bien, el balance de los sistemas dista de ser perfecto, por lo que seguramente dependiendo de las condiciones de funcionamiento tendremos al final de la evaporadora un proceso completo de evaporación y absorción de calor, como perfectamente puede ocurrir que no.
El hecho de que los sistemas frigoríficos posean acumuladores de succión, pulmón, acumulador de líquido, y otras yerbas, indica claramente de que todas estos factores están en permanente evolución en función de los resultados de la operación del sistema!!!!
Si alguien tiene tiempo y ganas de renegar un rato (a mí ya se me ha pasado ja ja ja!!!) puede poner válvulas de servicio a lo largo del sistema y termómetros de contacto para medir parámetros.
Se divertirá muchísimo, encontrando resultados que lo volverán loco, seguramente :-)
El siguiente usuario dijo gracias: josal, masaru, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Abr 2017 21:57 #52712 por ururef
Buenas colegas.
intentaré ser lo mas claro posible en el tema.
dsbordon
Que la presion de aspiración no es lo mismo que la presión de evaporación..
El amigo Masaru esta en lo cierto con su apreciación, pero quisiera aclarar algunos detalles.
Lo que Dsbordon pregunta y lo que dice por ahí en Internet es que hay una diferencia de temperatura entre la presión de succión y la de evaporación. Esto es cierto.
La diferencia máxima entre la entrada (inmediato del elemento de expansión) y la salida del evaporador (evaporación) sera de 6°C, ustedes podrán sacar con tabla de PT la diferencia de presión, la diferencia se moverá entre 2 y 6°C, menos de 2° no habrá intercambio y se perdería eficiencia, mayor a 6° tendrá un sobrecalentamiento excesivo (demasiado bajo).
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio, masaru, dsbordon