Pregunta Como solucionar falla en Cámara frigorífica
- Guillermode azul
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 28
#56413
por Guillermode azul
Respuesta de Guillermode azul sobre el tema Como solucionar falla en Cámara frigorífica
No tiene presostato ni válvula solenoide solo condensador tubo recibidor vet y evaporador con dos forzadores
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- DOMI
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 103
#56418
por DOMI
Respuesta de DOMI sobre el tema Como solucionar falla en Cámara frigorífica
Hola por que le agregaste refrigerante? tenia baja presión ,no enfriaba?
el condensador y evaporador están limpios?los forzadores también?
el condensador y evaporador están limpios?los forzadores también?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Guillermode azul
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 28
#56419
por Guillermode azul
Respuesta de Guillermode azul sobre el tema Como solucionar falla en Cámara frigorífica
Hola lo compraron usado y vacio lo instale y le agregue y de baja llego a 7 psi y de alta 150 psi el condensador y evaporador están limpios ahora saque la válvula de expansión porque otra no le encuentro
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- DOMI
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 103
#56421
por DOMI
Respuesta de DOMI sobre el tema Como solucionar falla en Cámara frigorífica
Al momento de cargar deberías usar una pinza amperometrica y ver que corriente marca cuando se produce el paro del moto compresor.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- equilibrado
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 42
#56422
por equilibrado
Respuesta de equilibrado sobre el tema Como solucionar falla en Cámara frigorífica
Necesito el modelo del compresor,
¿que medidas tiene la cámara?
¿que producto vas a enfriar y cuanto?
Si dices que tu compresor es para media temperatura y lo estas trabajando a 7 psi,(-32ºc) con r22, lo vas a malograr,(lo estas trabajando a baja temperatura).
Trato de adivinar, que si quieres 0ºc, debes trabajar con un evaporador que evapore entre -6 y -8ºc y con un temporizador para su deshielo para evitar que se bloque. Dependiendo del rango de trabajo de tu compresor, el producto no debe ingresar mas caliente. En todo caso deberás agregar mas controles.
Saludos.
¿que medidas tiene la cámara?
¿que producto vas a enfriar y cuanto?
Si dices que tu compresor es para media temperatura y lo estas trabajando a 7 psi,(-32ºc) con r22, lo vas a malograr,(lo estas trabajando a baja temperatura).
Trato de adivinar, que si quieres 0ºc, debes trabajar con un evaporador que evapore entre -6 y -8ºc y con un temporizador para su deshielo para evitar que se bloque. Dependiendo del rango de trabajo de tu compresor, el producto no debe ingresar mas caliente. En todo caso deberás agregar mas controles.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Consulta sobre capacidad de unidades condensadoras para equipos comerciales