Pregunta Carga de refrigerante en bastidor
- adol
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 6
- #4782
por adol
Carga de refrigerante en bastidor Publicado por adol
hola a todos,tengo una consulta,como procedo para la carga de refrigerante en un bastidor(compresores en paralelo)? y la recuperacion de gas en el recibidor de liquido? gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#4785
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Carga de refrigerante en bastidor
adol escribió:
Que refrigerante lleva la instalación?
La instalación posee presostato de baja y de alta?
En el circuito frigorífico, en qué sectores observas válvulas de intervención o Schrader? En el circuito de baja y/o alta presión?
adol escribió:
Veo que según tu perfil sos Novato Luis. Tienes que tener mucho cuidado, porque si se carga de manera incorrecta, podemos romper un compresor. Contanos un poco más sobre la experiencia con la que cuentas y las herramientas que posees.
Saludos.
Diego
Hola Luis, Bienvenido.hola a todos,tengo una consulta,como procedo para la carga de refrigerante en un bastidor(compresores en paralelo)?
Que refrigerante lleva la instalación?
La instalación posee presostato de baja y de alta?
En el circuito frigorífico, en qué sectores observas válvulas de intervención o Schrader? En el circuito de baja y/o alta presión?
adol escribió:
Bueno para hacer eso por lo menos tenemos que tener una válvula a la salida del tanque recibidor....y la recuperacion de gas en el recibidor de liquido? gracias.
Veo que según tu perfil sos Novato Luis. Tienes que tener mucho cuidado, porque si se carga de manera incorrecta, podemos romper un compresor. Contanos un poco más sobre la experiencia con la que cuentas y las herramientas que posees.
Saludos.
Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
- #4786
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: Carga de refrigerante en bastidor
Hola Luis, bienvenido, antes que nada pasa por
Me presento
, y presentate a la comunidad.-
Saludos
Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- adol
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 6
#4788
por adol
Respuesta de adol sobre el tema Re: Carga de refrigerante en bastidor
el gas es r22 y es un compresor semi hermetico son 5 compresores en paralelos de las cuales 2 estan quemadas , com respecto a los presostatos estan la de baja,la de alta,diferencial de aceite.. las valvulas de acceso estan por el compresor de la misma forma que cualquier semiermetico.. en el recibidor de liquido esta la valvula maestra
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
- #4795
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Carga de refrigerante en bastidor
Hola Adol.
Desde mi humilde opinión, te recomiendo que te asesores con algún profesional que esté cerca tuyo, me refiero a alguien que te pueda asesorar en el lugar.
Intervenir en una central que tiene dos compresores quemados, no es para tomarlo a la ligera.
Además de las válvulas de servicio propias del compresor, en una central, podemos encontrarlas por el resto del circuito, tanto de alta como de baja y cercanas a las válvulas tipo globo. Esto permite intervenir sobre un circuito en particular, sin alterar el funcionamiento de otros sectores.
Saludos cordiales.
Diego
Desde mi humilde opinión, te recomiendo que te asesores con algún profesional que esté cerca tuyo, me refiero a alguien que te pueda asesorar en el lugar.
Intervenir en una central que tiene dos compresores quemados, no es para tomarlo a la ligera.
Además de las válvulas de servicio propias del compresor, en una central, podemos encontrarlas por el resto del circuito, tanto de alta como de baja y cercanas a las válvulas tipo globo. Esto permite intervenir sobre un circuito en particular, sin alterar el funcionamiento de otros sectores.
Saludos cordiales.
Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Archivos esenciales
- Asistente para diagnóstico en Aire Acondicionado