Pregunta ULTRAFREEZER-80º VERTICAL FH-80V
- zh010
- Autor del tema
#4984
por zh010
ULTRAFREEZER-80º VERTICAL FH-80V Publicado por zh010
SISTEMA DE FRIO COMPUESTO X 2 MOTORCOMPRESORES EN CASCADA ¿ DONDE PUEDO CONSEGUIR CIRCUITO ?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavnio
#5016
por gustavnio
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: ULTRAFREEZER-80º VERTICAL FH-80V
hola zh, bienvenido al foro de frionline, esperamos poder ayudarte en cuanta consulta tengas acerca de la refrigeracion.
Lindo tema planteas para la consulta, ideal como para interiorizar a los usuarios en la produccion de frio a bajas temp. Si te parece bien comentanos algo acerca de este equipo como para que tengamos una idea aproximada de
* tipo y marca de compresor/es
*refrigerante
* si es de condensacion forzada o natural
*anomalia que motiva esta consulta
*temp de trabajo y algun otro dato que tengas a mano
por el momento creo que debe ser una de estas unidades
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
saludos y a la espera de respuestas gustavnio
Lindo tema planteas para la consulta, ideal como para interiorizar a los usuarios en la produccion de frio a bajas temp. Si te parece bien comentanos algo acerca de este equipo como para que tengamos una idea aproximada de
* tipo y marca de compresor/es
*refrigerante
* si es de condensacion forzada o natural
*anomalia que motiva esta consulta
*temp de trabajo y algun otro dato que tengas a mano
por el momento creo que debe ser una de estas unidades
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
saludos y a la espera de respuestas gustavnio
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- TecnoMaker
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 295
#5018
por TecnoMaker
Respuesta de TecnoMaker sobre el tema Re: ULTRAFREEZER-80º VERTICAL FH-80V
Hola, ha que te referís con el circuito, a la instalación eléctrica o a laconexión de los compresores?.
Si es a los compresores, y están en serie la descarga del primero va a la succión del segundo, el segundo es más chico que el primero. Si van en paralelo depende del esquema de evaporadores que tenga el equipo.
Necesito mas datos para poder darte una ayuda concreta.
Julio
Si es a los compresores, y están en serie la descarga del primero va a la succión del segundo, el segundo es más chico que el primero. Si van en paralelo depende del esquema de evaporadores que tenga el equipo.
Necesito mas datos para poder darte una ayuda concreta.
Julio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- zh010
- Autor del tema
#5031
por zh010
Respuesta de zh010 sobre el tema Re: ULTRAFREEZER-80º VERTICAL FH-80V
hola como estas es un ultrafreezer presvac fh-80ºv tiene 2 compresores en cascada uno utiliza refrig R22 y el otro 404A los motores son tecum. trabaja habitualmente a -70º pero llega hasta los -60º y no baja mas , atras y en las cañerias se forma bastante hielo ¿ amigos q podra ser ?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavnio
#5043
por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: ULTRAFREEZER-80º VERTICAL FH-80V
hola zh 010, puede que tengas
*problemas de rendimiento en los compresores ( en el booster o de baja )
*puede que un evaporador este bloqueado
*que este ya intervenido anteriormente y que no lo hallan dejado funcionando correctamente
* en fin, sin datos de presiones y modelos de compresor, cual refrigerante esta en la etapa de alta y cual en la de baja, tipo de evaporador y condensador, etc, es poco lo que se puede arriesgar. No hay que tocar nada hasta tener una idea clara de como funciona ya que es un equipamiento caro.
pasa si podes mas datos a ver que podemos hacer para orientarte zh
Si te queda bien sacale alguna fotito que es un aparato mas que inetresante para toquetear y de paso aprendemos algo.
saludos
*problemas de rendimiento en los compresores ( en el booster o de baja )
*puede que un evaporador este bloqueado
*que este ya intervenido anteriormente y que no lo hallan dejado funcionando correctamente
* en fin, sin datos de presiones y modelos de compresor, cual refrigerante esta en la etapa de alta y cual en la de baja, tipo de evaporador y condensador, etc, es poco lo que se puede arriesgar. No hay que tocar nada hasta tener una idea clara de como funciona ya que es un equipamiento caro.
pasa si podes mas datos a ver que podemos hacer para orientarte zh
Si te queda bien sacale alguna fotito que es un aparato mas que inetresante para toquetear y de paso aprendemos algo.
saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Falla en heladera Whirlpool no frost, titulan las 3 luces y pitido de alarma