file Pregunta Valvula de expansion congelada

  • gustavnio
  • Avatar de gustavnio
#7792 por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: Valvula de expansion congelada
hola cerog. La temp de la carcaza de la VET es casi igual a la t de evaporacion de refrigerante a la salida del orificio de la vallv. No es igual debido a las resistencias que se encuentran entre el refrigerante y el aire exterior ( pelicula estatica de refrigerante que esta en contacto con la superficie interior de la carcaza de la VET + pelicula de aire estanca que esta en contacto con la cara exterior de la VET + resistencia de la carcaza metalica de la valv. ). Igual no es demasiado la diferencia debe estar en 1 o 2 ºc maso.
La temp. que vos tomas con el termometro es la "correcta" si la unidad esta trabajando, como se dice, en regimen; o sea realizo varios ciclos de parada y arranque (esto luego del ajuste adecuado de la carga de refrigerante no por peso sino por sobrecalentamiento y subenfriamiento, sin toquetear la VET) xtetengo . Claro que esa temp de evaporacion que vos tomas esta ( quizas ) por encima de lo que nosotros leemos en los manometros en la valv de servicio del compresor, esto se debe a la caida de presion que sufre el refrigerante en dicha tuberia lo cual hace que su temp baje xbudu xbudu xbudu xbudu . Habria que poner una valv. de servicio a la salida de la VET y ver que temp tenemos ahi y verificarla con la escala con el manifold o las tablas P-H del gas xcontrato
Lo de la humedad residual en el sistema no se entiende; dentro de las tuberias vos sabes que humedad no hay........Entonces? xquelopario

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#7810 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: Valvula de expansion congelada
Hola Gustavnio, excelente la explicacion, respecto de la humedad sé que no deberia haber, pero a veces hay...
saludos,

cero

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#7872 por dedalus
Respuesta de dedalus sobre el tema Re: Valvula de expansion congelada
Buenas noches,la válvula de expansión termostática se escarcha debido a la entrada de refrigerante en estado líquido al orificio de la válvula,pero,su congelamiento se produce por la presencia de humedad debido a la bajisima temperatura del refrigerante en estado líquido,la válvula de expansión viene calibrada de fábrica,cuando el sistema falla ,no llega a la temperatura de diseño,se congela el evaporador etc,reajustar la válvula de expansión debe ser el último recurso para resolver una falla,por lo general las causas de la falla estan en otras partes del sistema,por ejemplo:escases o exceso de refrigerante,condensador o evaporador bloqueados por la suciedad,termostato o presostato puenteados,evaporardor inundado con aceite,filtro secador tapado,excesiva temperatura o fuentes de calor ,cerca o alrededor del condensador,debemos chequear el subenfriamiemto,ya que este nos asegura la alimentación de la valvula de expansion con refrigerante líquido y también analizar el recalentamiento (la diferencia de temperatura entre la salida de la válvula de expansión y la salida del evaporador en el punto donde está colocado el bulbo de la válvula der expansión.xsombrero