file Pregunta El uso de la tabla P-T

Más
#8935 por maurefrigeracion
El uso de la tabla P-T Publicado por maurefrigeracion
hola muchacho
continuo con un equipo armac de una tonelada y media, es de una camara carnicera, estoy tratando de ver
la eficiencia del mismo. esta tarde la voy a ver y me pregunto a que presion trabaja la succion.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gustavnio
  • Avatar de gustavnio
#8938 por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: El uso de la tabla P-T
y bueno maure depende del refrigerante que uses va aser la presion de evaporacion. Tene en cuenta que ello depende de:
* El delta T de Los evaporadores, normalmente puede estar entre 6 y 8 °C para conservar la humedad ambiente entre el 85 y 90 %
* tambien dependera de si tiene evaporadores de tiro forzado o natural ya que el delta T es otro
* el periodo de tiempo de conservacion que el cliente quiera para el producto; no es lo mismo conservar una semana ( -8°C) qu guardar para 3 meses ( -17°C)
Con estos datos maso podes encarar a que presion podes evaporar para alcanzar la temp deseada
Tene en cuenta que este dato solo sirve como para que no hagas macanas a la hora de seleccionar la presion del equipo; pero esto sirve si el equipámiento esta acorde a la carga termica a disipar, la cual depende de varios factores
saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#8940 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: El uso de la tabla P-T
Hola, por favor confirmar la capacidad del motocompresor...1 tonelada y media? o 1 ,5 hp? fijate la valvula de expansion para que refrigerante es...
saludos,

cero