Pregunta Cambio de aceites en NO-Frost
- frio1933
- Fuera de línea
- Mensajes: 893
Enrique
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
Considero al metodo de cargar por peso (o balanza) como el más preciso... pero como bien interpretas... cambiaron el tipo de condensador, pero dejaron las etiquetas del modelo anterior... en definitiva, la etiqueta decia 180g de R134 y tenia retorno... luego de llamar a fabrica me dijero que pusiera 130g...sugiero, cargar por balanza y controlar presiones y retorno...
saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Gabriel555
Despues:Me olvidaba ,la prueba de quitar refrigerante tambien la hice y no pasa nada ,ocurre lo mismo, al contrario, disminuye el rendimento del equipo
Aqui hay algo que no entiendo: si estabas pasado de gas tanto como para que te volviera liquido al MC, y le sacaste gas hasta que no lo hizo mas en una heladera que lleva 130 gramos, ¿cuanto le quedo? y siendo una no frost, ¿realmente te esta rindiendo cerca de -25cº?,le retire refrigerante hasta que deje de congelar ell retorno de la bocha,especialmente que no tenga ruidos internos, y quedo bien, aqui se demuestra entonces que la carga por peso con balanza en este caso para cargar los 130 gramos en fabrica no es una realidad, si estamos cargando aproximado.
¿Y las presiones? danos datos por favor asi aprendemos todos...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- alberto
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 33
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
- Mensajes: 2710
Aceite: el aceite que trae de fabrica el compresor ES EL QUE PONE FABRICANTE EN LA HOJA DE DATOS, ocurre un poco lo que opina "el cero", y el resto que te falta esta de viaje en el sistema, al lavar con 141b se mezcla y desaparece, agrega lo que el fabricante dice que no falla.
Gas: 130g de gas son 130g de gas a 25º y a 40º, discrepo en que no es lo correcto, lo correcto es lo que dice la placa de fabrica y solo cambia si CAMBIARON EL MOTOR antes o algún componente del circuito, incluido el filtro, exacto como comenta "el cero", de lo contrario será exacta.Pero no olvidemos amigos que por mas que tengamos "el mapa....habrá que recorrer el camino", así que siempre después de terminar hay que controlar.
Y por ultimo, y ya disculpándome, no me pareció serio tu planteo en este tema, donde no has manejado datos técnicos fundamentales para que podamos aportar, se a opinado vagamente por falta de datos y además en este post solo ha quedado una duda plantada injustamente con respecto a las practicas correctas del oficio.
Amigos debemos sumar a la cultura técnica, no romper todas las reglas para que reine la confusión y la mala práctica. Un grato saludo y mis disculpas si te causo molestias.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- compresor con R134A o BLENDS?