- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- cual es la mejor presion de prueba para probar heladerita?
Pregunta cual es la mejor presion de prueba para probar heladerita?
- cerogrado
#3170
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: cual es la mejor presion de prueba para probar heladerita?
Hola, MarcedeDock, los de los manifolds por refrigerante surgió como sugerencia de una fábrica de la cual soy servicio técnico, y pensándolo un poquito tienen razón, menos posibilidad de contaminar por refrigerante, pero fundamentalmente no mezclar aceites, por eso te decia, cada juego de manifolds con sus respectivas mangueras ( en realidad las de alta y la de baja, ya que el tubo de nitro siempre tiene conectada la misma y lo mismo con las bombas de vacio).
saludos,
cerogrado
saludos,
cerogrado
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- MarceDedock
#3202
por MarceDedock
Respuesta de MarceDedock sobre el tema Re: cual es la mejor presion de prueba para probar heladerita?
Gracias cerogrado, lo del aceite en un tema no?
Muy útil esa precaución.
Abrazo, MarceDedock-
Muy útil esa precaución.
Abrazo, MarceDedock-
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- TecnoMaker
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 295
#3205
por TecnoMaker
Respuesta de TecnoMaker sobre el tema Re: cual es la mejor presion de prueba para probar heladerita?
Hola Beta, aca en mercado L. hay unos manometros de origen Canada, que pintan buenos y muy económicos, voy a comprar algunos para probar. Saludos
manometros Publicación #86776685
Julio
manometros Publicación #86776685
Julio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- charly08
#3251
por charly08
Respuesta de charly08 sobre el tema Re: cual es la mejor presion de prueba para probar heladerita?
Hola Beta, yo no me paso de las 100 libras, ya que si el evaporador es de aluminio, puede perforarse en algún punto que esté debilitado.Si has dejado la presión por 24 horas y no ha bajado ni una libra, yo creo que es harto suficiente como para saber si pierde o no.Yo ya le haría vacío y carga de gas, pués si había perdido el gas, pudo haber sido que hayan obturado mal el apéndice de servicio y tú ahora no tengas problemas de pérdida.Me ha pasado unas cuantas veces con válvulas óvulo, con obturación con soldadura también.suerte!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.