file Pregunta Duda heladera quilmes mexicana

Más
#46466 por angelelectrico
Respuesta de angelelectrico sobre el tema Duda heladera quilmes mexicana
no tiene valvula de expansion lo mismo pense apenas conecte el manometro. tiene capilar

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46467 por angelelectrico
Respuesta de angelelectrico sobre el tema Duda heladera quilmes mexicana

gag2009 escribió: Mira no tendria porque funcionar mas esa presión corresponde en R134a a cerca de -7 Grados lo que estaría dando una temperatura final cercana al 0 grados. Monedas mas monedas menos.

Verifica el voltaje porque en México utilizan 127V pero esos compresores también se comercializan para 220V.

Si le retiras refrigerante lo que conseguiras es que evapore a menor temperatura y por lo que ví la temperatura de evaporación para estos compresores está entre -5 y -35 grados.

Funciona com las fiambreras que trabajan entre 12 y 20 lbs.

Espero haberte orientado.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.


hola gag, mira en la etiqueta mexicana acusa que consume 3 amperes, pero yo le tome el consumo y me marca 1,70...vos decis que le quite gas?? o la deje asi...el retorno no se esta congelando es mas casi ni frio esta....

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46468 por angelelectrico
Respuesta de angelelectrico sobre el tema Duda heladera quilmes mexicana

gag2009 escribió: Si amigo FRISIL es posible y sería correcto.

Están evitando formación de abundante hielo en el evaporador y como no necesitamos congelar nada está bien la temperatura que tenemos nos da cerca del 0 grados mas que suficiente para fiambres, bebidas, Alimentos en general.

Esos compresores son L/MBP que seria baja y media temperatura de evaporación.

Pero si está bien si le saca refrigerante podría quedar en 12 libras y si quiere podría dejarla en 2 libras que le daría una temperatúra de -23 grados de evaporación.

Puede darle la presión que quiera siempre que complete el evaporador claro está.

Pero si baja mucho la presión y evapora a temperatura muy baja como -23 ó -18 grados o cualquier temperatura baja lo que obtendrá es que se seque mucho la mercadería que tenga adentro y si son fiambres, o verdúras se secan se van deshidratando y pierde peso tambíen lo cual es plata a la hora de venderlo.

Por eso le digo que sería correcto y no conviene que evapore muy bajo así no seca los alimentos.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.


gracias, o sea vos me recomendas que la deje asi entonces? mas que originalmente tenia un sistema de descongelado nofrost con resistencia...si se le quita gas se escarcharia mas no es asi?? es para enfriar bebidas y la temperatura del gabinete esta en 6 grados aprox..

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46490 por gag2009
Respuesta de gag2009 sobre el tema Duda heladera quilmes mexicana
Hola amigo y perdon por la demora en responder estoy un poco atareado de mas en estos dias gracias a Dios.

Si efectivamente si bajas la temperatura de evaporación (le quitas gas) si escarchará mas en el evaporador y secará mas los alimentos (perderán humedad) lo que si ganaras es velocidad de enfriado digamos bajarás la temperatura un poco mas rápido.

Si quieres le puedes retirar un poco yo no sabia o no habia leido me parece que no lo habias mencionado antes de haberlo echo perdon por no leerlo lo que tenía un sistema de deshielo tipo no frost. Si tu quieres lo puedes recuperar el sistema y colocarle un timer y una resistencia de deshielo pero eso es secundario al tema.

Acá cambia un poco las cosas.

Lo que han echo con esa heladera es cargarle en esas libras para que no escarche.
Con 0, 2 ó 5 libras escarchará relativamente rapido, se bloqueará y te llamará el cliente para decirte que la heladera no está enfriando y el motor no para. (Asi te dice el cliente).
Por eso debes jugar con la temperatura de evaporación o las libras mejor dicho para que no te escarche rápido.

Tal vez el dueño o algún dueño en algún momento quiso reparar el sistema no frost le salía caro y lo desactivaron, cargaron mas libras para no escarchar mucho y bueno no gastó lo que tenía que gastar ahora esta el problema.

Los sistemas deben funcionar como fueron diseñados, calculados y construidos.

Si tu necesitas una temperatura más baja en el gabinete y no quieres rabiar mucho puedes volverla como estaba NO-FROST y ahi sí cargas hasta completar el evaporador y dejandolá en 2 ó 3 lbs por ejemplo verás en cuanto queda al momento de cargarla.

Si no puedes colocar uno de esos relojes de vidriera los cuales programas las horas que funcionará y las que estará parada y lo dejas para que por ejemplo en la siesta pare el equipo 2 horas y en la noche por decirte de 23 a 01 que pare y luego de 06-07 también que pare. 2 horas en la siesta y la noche y 1 hora en la mañana temprano por ejemplo se me ocurre. De ahi si funciona o no el equipo dependerá del termostato.

Espero haberte ayudado.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: angelelectrico, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46491 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Duda heladera quilmes mexicana
Tal cual Te lo explica el colega Gag, coloca un taymer no Frost para descongelado
Estamo viendo que con 18 Psi de baja vas a tener problemas, en cualquÍker momento se puede clavar el compresor con esa presión.. Tené en cuenta que una vez que tocastenla heladera a partir de ese momento cualquier problema que suceda la culpa la vas a tener vos. Para que no suceda esto te recomiendo que ajustes la carga
Rondando losn10 Psi y con descongelado no vas a tener problemas que se bloquee el evaporador.
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009, angelelectrico

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.