Topic-icon Pregunta Tuberia de succción en mi nevera hace escarcha

Más
08 Abr 2016 16:10 #47309 por ELYALBERTO
Buenos dias. Saludos a todos los de este foro tan beneficioso para nosotros los nuevos que estamos incursinando en el mundo del A/A y Refrigeración.
Tengo una nevera hier de 12´ la cual de origen vino sin carga de refrigerante. La revisaron y no tenia fuga. Luego le cambiaron el filtro y la cargaron de R134. Mi pregunta es que despues de este trabajo que le hicieron,luego de unosmeses, veo que la tuberia de succión tiene escarcha o una pequeña capa de hielo lo que hace que se gotee y moje el piso. La nevera esta enfriando bien. Es normal que esto ocurra?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 Abr 2016 17:16 #47311 por Charrua
Hola es normal que haga eso cuando esta sobrecargada de gas, deberías medir rrecalentamiento porque esta retornando refrigerante en Estado líquido al compresor
Los compresores son para.comprimir gas y no liqudo. Sacale refrigerante asta que se valla la escarcha luego me di recalentamiento total del equipo a unos 20 centímetros del compresor, tiene que darte de 11 a 16 k.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, mario80, ELYALBERTO, Surdito

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Abr 2016 13:10 #47332 por ELYALBERTO
Buen dia. Gracias por la informacion. Como se hace la medida de recalentamiento que me indicas?. los 11 a 16 k que son?......

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Abr 2016 13:46 #47333 por Charrua
Como primera medida sacar refrigerante asta que se valla la escarcha.
Paso seguido colocar un termometro digital en el caño de aspiracion del compresor a unos 20 centimetros de este para que la temperatura del compresor no afecte la medicion, al colocar el sensor del termometo aislarlo de la temperatura ambiente con alguna cinta aisladora o similar.
conectar manometro de baja en el caño de aspiracion el cual va a dar una x presion, con una tabla presion temperatura convertir esa presion en temperatura.
Esa presion convertida en temperatura se la restas a la temperatura que dice el termometro digital, el resultado de esta cuenta es el sobrecalor o rrecalentamiento total del sistema , tiene que dar entre 11 a 16 grados de diferencia.
Obviamente que todo depende del refrigerante que estes usando en ese equipo, la tabla presion temperatura te dice por ejemplo en R22 60 PSI de presion seria 1 grado.
Toda tabla tiene una columna donde dice la presion siguiendo el renglon hacia la columna de grados te indica que temperatura es para esa presion.
Con esta medicion nos aseguramos que no regrese refrigerante liquido al compresor, los compresores de refrigeracion son para comprimir gas y no "LIQUIDO"
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, regatta, alfrio, gag2009, mario80, ELYALBERTO

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Abr 2016 18:21 #47335 por josal
Hola Charrua, una pregunta que te quiero hacer.
¿Se puede tomar el recalentamiento cuando el capilar va junto o por dentro de la tubería de retorno?
Tengo entendido que no, pero soy medio novato con las neveras.

JASO

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Abr 2016 18:54 #47336 por Charrua
Hola Frisil, en las neveras Hogareñas cuando el capilar va por dentro del caño de aspiracion,normalmente el capilar sale a unos 20 o 30 centimetros antesde llegar al compresor, en ese tramo de caño de 20 0 30 centimetros es donde podemos tomar el sobrecalor o rrecalentamiento total de la nevera. Convengamos que no es una medida exacta de sobrecalentamiento es aproximada. A medida que vallas tomando experiencia con las neveras Hogareñas va a llegar un momento que con solo tocar con tus dedos el caño de aspiracion te vas a dar cuenta si esta regresando liquido al compresor, obviamente que siempre tenemos que medir el sobrecalor con termometro y manometro para estar mas seguros. Pero te reitero que siempre en las neveras esta medicion es aproximada, difernte seria en un equipo comercial donde contamos con valvulas de servicio en varios lugares donde podemos hacer diferentes mediciones .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, gag2009, domingo hector, mario80

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Abr 2016 22:23 #47337 por josal
Gracias charrua.

JASO

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Abr 2016 14:52 - 11 Jul 2016 03:08 #47347 por arigongi
hola buenos dias pregunta la heladera con que tipo de gas vino de fabrica? si venia con r 12 antes de cargar r134a tendrian que cambiar el aceite del moto-compresor el primero lleva aceite mineral y el segundo aceite sintetico. En el caso de no querer cambiar aceite usar un refrigerante compatible con ambos aceite por ejemplo mo49 plus (r437) con respecto a la escarcha en la linea de succion o aspiracion tiene exceso de refrigerante, y calculo por lo que decis que la heladera no corta por termostato. otro metodo para saber si la carga es la correcta medir con manometro la presion de baja, en el caso de una heladera con frezzer la presion tiene que ser de 0 a 2 psi, lo mismo si es un frezzer de pozo.
Última Edición: 11 Jul 2016 03:08 por gag2009. Razón: corregir promero por primero y segun por segundo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, ELYALBERTO

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Abr 2016 23:26 #47363 por ELYALBERTO
Muchas gracias por tu respuesta. Ahora si eatoy claro en lo que debo hacer. Veré si consigo prestado el manometro para realizar la medición, ya que aun no he podido comprar las herramientas necesarias para poder trabajar con estos equipos. Desde que realicé un curso de A/A y refrigeración, solo me la paso leyendo e investigando sobre los diferentes temas relacionados. De nuevo muchas gracias por tu pronta respuesta y cuando realicé la prueba te estaré informando sobre los resultados obtenidos. en este momento tengo la nevera apagada.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Abr 2016 23:30 - 10 Abr 2016 23:31 #47364 por ELYALBERTO
Hola arigongi, la nevera viene de fabrica con R134a. una pregunta: Cuanto debe ser la prsion de baja y alta en una nevera que trabaje con R134?. Como la debo medir, con la neverra apagada o prendida?
Última Edición: 10 Abr 2016 23:31 por ELYALBERTO. Razón: era gas R134 y coloque R164

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.