- #47778 por javier andres
buen día, necesito reemplazar termostato para heladera continental 350, frezzer arriba refrigerador abajo con forzador en refrigerador, no es no-frost,el que tenia era un danfoss -25t65 en 60730-2-9, el mismo arranca, corta, pero después de muchos minutos con puerta abierta heladera y ascenso de temperatura en heladera, no vuelve a arrancar, probé con kdf 26.1 que tenia, arranca pero no corta y frezzer llega a los -29 y heladera -0,2 y sigue trabajando compresor, alguna sugerencia sobre cual comprar..gracias.
tuve que invertir conecciones para que arrancara
danfoss negro 3; rojo 6; marrón 4.
kdf 26.1 negro 3, rojo 4,marrón 6.
adjunto foto conecciones

javier
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #47781 por Diego
Hola Javier.

Cuando no sabes qué reemplazo va, podemos tratar de encontrar uno equivalente consultando las tablas que los fabricantes publican para tal caso.

Hay una serie de termostatos Robert Shaw, más precisamente la serie RC 9, cuyos modelos son para este tipo de heladeras (de dos fríos) y que además llevan resistencia de deshielo.


Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.


No olvides comentarnos cómo termina este asunto por favor!

Buena suerte!
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, plunos, tessei y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47786 por javier andres
muy buena repuesta, los termómetros que tengo son con punta de plástico, todo blanco, veré de conseguir esos del que hablas y buscar el termostato equivalente.
gracias.

javier
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47787 por Charrua
Hola , podes instalar un K59 es para 2 fríos y tiene salida para resistencia descarche.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47788 por javier andres
colega, charrua, el k59 me sirve de reemplazo para esta heladera?, ya que el danfoss, el bulbo va por un tubo de plástico, supongo, ya que no lo pudo ver ya que va por dentro del gabinete en la parte lateral y posterior de la heladera, (siempre dentro del gabinete)

javier

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.