#48213 por ururef
Hola colegas.
Estimado, si se congela al final del capilar es lógico ahí comienza la expansión, la presión muy baja y algo de retorno congelado depende de la temperatura de evaporación, si esta es muy baja, el retorno será muy bajo.
Si has realizado buena limpieza antes de colocar el compresor, solo tienes que poner filtro nuevo, agregar 15 cm de capilar de la misma medida, y cargar con 134a, tendrás una presión de hasta 6 pulgadas de mercurio (-6 psi), y tendrás una temperatura superior a los -26 . saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, sergio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48240 por Diego

Charrua escribió: Hola voy a disentir con el colega gberti, usar thinner en un compresor hermetico no es recomendable por bobinados y demas.


Yo también empleo thinner para la limpieza de circuitos. Conozco gente que desde hace años lo hace. También he usado el R-141B y conozco las diferencias entre ambos. Pero sería bueno poder seguir este tema desde otro apartado para no mezclar temas.

Utilización de thinner como solvente de limpieza de circuitos frigoríficos.
El siguiente usuario dijo gracias: ururef

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.