Pregunta aire acondicionado philco no funciona bien en modo calor
- GUIDO25
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
- #48580
por GUIDO25
aire acondicionado philco no funciona bien en modo calor Publicado por GUIDO25
hola buenas tardes me gustaria saber si alguno me podria pasar una opinion fui a ver un aire y lo pones en modo frio o en calor y los sensores de ambiente y cañeria se elevan la resistencia en segundos osea corta el equipo en seguida, le cambie los sensores anda y tarda un poko mas en cortar pero no calienta como deberia alguno me podria pasar algun dato que no este conociendo. para probar. gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#48581
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema aire acondicionado philco
Amigo GUIDO buenas tardes mire le faltan datos como corriente al momento de pararse el equipo, presión de trabajo, está bien cableado el equipo entre unidades, Las sondas que coloco para probar eran del mismo valor que las originales, arranca la unidad exterior motocompresor, forzador, valvula inversora antes de producirce la falla.
Puede que detecte el no funcionamiento de algún elemento y por eso se protege la placa.
Aparte quiero pedirle que por favor revise el cuestionario de ingreso porque tiene errores muy graves para alguien que ha sido matriculado y como usted manifiesta haber trabajajado 1 año y que ahora se está lanzando por su cuenta, entiendo la falta de experiencia en el rubro y las dudas que se presentan ante casos desconocidos pero el cuestionario es básico para un matriculado.
Espero sepa comprender es por su bien así reafirmará conceptos.
Saludos y Gracias.
Gustavo Adrián Giúdice.
Puede que detecte el no funcionamiento de algún elemento y por eso se protege la placa.
Aparte quiero pedirle que por favor revise el cuestionario de ingreso porque tiene errores muy graves para alguien que ha sido matriculado y como usted manifiesta haber trabajajado 1 año y que ahora se está lanzando por su cuenta, entiendo la falta de experiencia en el rubro y las dudas que se presentan ante casos desconocidos pero el cuestionario es básico para un matriculado.
Espero sepa comprender es por su bien así reafirmará conceptos.
Saludos y Gracias.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, plunos, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#48591
por Charrua
Deberias medir la presion de reposo con el equipo parado para tener una idea de cuanto refrigerante tiene el equipo, controlar el cableado de unidad interior y exterior no sea cosa que tengas alguna linea invertida. Si estan bien cableadas las unidades para ir descartando cosas podrias probar la unidad exterior para ver si arranca el compresor, esto seria desconetando la linea del compresor que viene de la placa interior y energisando esta linea, de la misma forma podrias probar la linea de fan exterior y valvula de 4 vias, simpre desconectando las lineas que vienen de la placa.
Si con esta prueba funcionan compresor, fan y valvula de 4 vias de unidad exterior podemos pensar que tenes problemas de placa.
Respuesta de Charrua sobre el tema aire acondicionado philco
Amigo guido como mediste la resistencia de los sensores para saber que se eleva la resistencia de dichos sensores. Por otro lado las fallas pueden ser unas cuantas a resolver, mecanicas, electronicas etc etc. Como te comenta el colega gag2009 deberias corregir tu cuestionario esto con el animo ampliar tus conocimientos y a la vez que interpretes bien las respuestas de los colegas de acuerdo a tu consulta.GUIDO25 escribió: hola buenas tardes me gustaria saber si alguno me podria pasar una opinion fui a ver un aire y lo pones en modo frio o en calor y los sensores de ambiente y cañeria se elevan la resistencia en segundos osea corta el equipo en seguida, le cambie los sensores anda y tarda un poko mas en cortar pero no calienta como deberia alguno me podria pasar algun dato que no este conociendo. para probar. gracias
Deberias medir la presion de reposo con el equipo parado para tener una idea de cuanto refrigerante tiene el equipo, controlar el cableado de unidad interior y exterior no sea cosa que tengas alguna linea invertida. Si estan bien cableadas las unidades para ir descartando cosas podrias probar la unidad exterior para ver si arranca el compresor, esto seria desconetando la linea del compresor que viene de la placa interior y energisando esta linea, de la misma forma podrias probar la linea de fan exterior y valvula de 4 vias, simpre desconectando las lineas que vienen de la placa.
Si con esta prueba funcionan compresor, fan y valvula de 4 vias de unidad exterior podemos pensar que tenes problemas de placa.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- come gato
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 165
#48625
por come gato
Respuesta de come gato sobre el tema aire acondicionado philco no funciona bien en modo calor
hola, pasa el modelo del equipo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Como comprobar falla en el timer de heladera - nevera no frost