question-circle Pregunta Equipo no logra temperatura optima

Más
#50416 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Equipo no logra temperatura optima
Martin, antes de seguir operando te sugiero completar la carga de gas. Según tu lectura el consumo esta en 0,5A. Es bajisimo, una bochita de 1/4 ronda el 1,5A trabajando en régimen. Se escarcha solo la entrada del evap porque el refrigerante puede absorber calor hasta ahi antes de saturarse. Agrega de a poco, gas no liquido, hasta que veas que el evaporador se "completa", seguro llegas a 6 o 7 psi, la temperatura va a comenzar a bajar y una vez que llegues a temperatura de consigna la presión puede estar alrededor de 1,5 psi +-.
Déjalo funcionar y controla que no se llene de hielo el retorno de la bocha. Si pasa eso apagas el freezer, dejas que suba la presion y sacas un poco. Probas de nuevo y así hasta que el retorno llegue fresco din formar hielo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50426 por Martin1988
Respuesta de Martin1988 sobre el tema Equipo no logra temperatura optima
Gracias por responder, probe distintas presiones de refrigerante obteniendo escarcha en el retorno. Estuve investigando un poco como el equipo era de r12 y se le cambio la bocha por una de 134a, averiguando llegue a la conclucion que hay que cambiar el capilar, busque en la tabla de lista de capilares con el codigo de la bocha nueva, llegue a esa conclucion ya que variando la carga de gas 134a el amperaje seguia siendo el mismo y la temperatura interior tambien, voy a probar esto y comentare si es la solucion por si a alguien en el futuro le sirve

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena