file Pregunta Compresor copeland sami hermético, sin información alguna

Más
#51083 por josal
Es una cava cuarto con recibidor.
La misma perdió todo el refrigerante. La tuberías son de 3/8 alta y 7/8 baja.
Por las medidas deduzco que es de 3/4 HP.
Estoy por cargar con R-22, pero antes de, acudo a ustedes.

O es R-12 o R- 22
si es así, no tendría problema con el aceite.
la otra es que puede ser que anteriormente,un técnico haya cambiado el refrigerante a 404. si era 22.
de todas forma en ningún caso "creo" que tendría problemas con el aceite.

Es para conservar vegetales fresco (esta instalada en un comedor industrial)
Gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #51084 por pepelui
Alguna fotito del compresor ? sería ideal. R 404 no creo, ya que se usa para congelados, y vos decís que es para conservación. Además el aceite no es compatible con el 12 y el 22.
Foto,foto,foto xjuajua xjuajua

Pd. La Vet no dice nada ?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51086 por josal
Hola pepeluis, si efectivamente lo menciono como una contra, que hayan hecho el cambio de 22 a r 404 O a 134, y le hayan cambiado el aceite.
El lunes le saco unas fotos y la subo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51087 por Charrua
Hola Jose, si esa cava es para vegetales , dificilmente trabaja con R404 ya que es para congelados como dice Pepelui, mas me inclinaria al R12 o en su defecto R22.
Me parece que la clave esta en la VET, fijate si podes sacar algun dato de la valvula.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51126 por josal
Hola charrúa,
Muy agradecido con los dos (pepeluis y charrua).
Bueno, total efectivamente, en la válvula conseguí la indicación del refrigerante que utiliza el sistema. En efecto es R-12,
No recordé tomar foto del compresor, pero sí de la válvula, de todas forma voy a subir una imagen del compresor que conseguí en internet.
Ahora pienso colocar R437 que es el mismo MO49Plus.
¿Qué problema podría tener con la válvula?
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.