file Pregunta heladera kohinoor con frizzer convencional con R600a.enfria frizzer ,parte inferior y subccion fria

Más
20 Feb 2017 21:35 #51530 por nestor_hamaya
La heladera esta en vacio la subsion . Temperatura de evaporador -16 ,temperatura inferior 2 grados,tubo de subsion frio. Presion de alta 90 psi. El tema pasa por q no logra temperatura de menor valor y por ende no corta el automatico.Alguna idea que me ilumine la solucion.Gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
21 Feb 2017 15:02 #51535 por oscarca
La carga del R 600 tiene que ser exacta en la heladera dice cuantos gramos lleva y tenes que pesar con balanza y ponerle lo que dice.saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
21 Feb 2017 15:25 #51536 por ururef
Estimado revisa si no tienes una fuga o en todo caso el filtro está tapado. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.