file Pregunta heladera kohinoor con frizzer convencional con R600a.enfria frizzer ,parte inferior y subccion fria

Más
20 Feb 2017 21:35 #51530 por nestor_hamaya
La heladera esta en vacio la subsion . Temperatura de evaporador -16 ,temperatura inferior 2 grados,tubo de subsion frio. Presion de alta 90 psi. El tema pasa por q no logra temperatura de menor valor y por ende no corta el automatico.Alguna idea que me ilumine la solucion.Gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
21 Feb 2017 15:02 #51535 por oscarca
Por favor iniciar sesión para ver las respuestas
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
21 Feb 2017 15:25 #51536 por ururef
Por favor iniciar sesión para ver las respuestas

POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ: QUIERO CONTRIBUIR!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Agregar archivos adjuntos.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diegomarcosariel75regattaJacGeltantorjosallinares1955Moderadorfrio1933tecnofrost refrigeracionsergio luisaconcagua mendozautnfriogag2009gberti
Gracias a Foro Kunena