Como trabaja el gas refrigerante R134a en una heladera Publicado por juance307
Mi consulta es saber para una heladera familiar patrick con r134a, si al cargare los 90 gramos de r134a que dice el fabricante, el motor trabaja a -5psi en vacio??? le afecta en algo al compresor trabajar en vacio? es comun?
Buenas antes que nada me.presento, soy juan manuel y estoy iniciando en lo lindo de la reftigeracion, un gusto estar en este foro tan completo.
Buenas antes que nada me.presento, soy juan manuel y estoy iniciando en lo lindo de la reftigeracion, un gusto estar en este foro tan completo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#54637
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Como trabaja el gas refrigerante R134a en una heladera que presión tiene
Bienvenido Juan Manuel.
Precisamente, esas unidades trabajan con esa presión. Es correcto.
Al compresor no le sucede nada, está diseñado para funcionar en ese entorno. Es normal.
Cordiales saludos.
Precisamente, esas unidades trabajan con esa presión. Es correcto.
Al compresor no le sucede nada, está diseñado para funcionar en ese entorno. Es normal.
Cordiales saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#54642
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Como trabaja el gas refrigerante R134a en una heladera
Hola Juan.
Ese valor de vacio esta bien, pero no son -5 psi de vacío. No existe la presion negativa. Es vacio. Se mide en pulgadas de mercurio (in Hg => inches Hg) o Torricellis o mm col Hg.
Nosotros usamos pulgadas de Hg.
Tu valor de vacio son 5 inHg y corresponde a una temperatura de evaporación de -30C para el r134a.
Ese valor de vacio esta bien, pero no son -5 psi de vacío. No existe la presion negativa. Es vacio. Se mide en pulgadas de mercurio (in Hg => inches Hg) o Torricellis o mm col Hg.
Nosotros usamos pulgadas de Hg.
Tu valor de vacio son 5 inHg y corresponde a una temperatura de evaporación de -30C para el r134a.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, gag2009
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#54647
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema Como trabaja el gas refrigerante R134a en una heladera que presión tiene
Hola amigo Juance te hago un pregunta que intervención le has echo a la heladera.
¿ Esos 90 gramos eran los que te indica el fabricante ?
¿ Cambió usted el filtro por casualidad en la intervención ?
Porque pregunto porque si cambió el filtro y puso uno mas grande que suele ser lo que nos venden uno de 15 o 20 grs a diferencia del de fabrica que ronda los 10 grs tenemos una diferencia de esos gramos que también influiran en la carga de refrigerante como así también si agregó cañeria.
Lo mejor para saber si está correcta la carga será medir recalentamiento una ves que ya esté en regimen la heladera.
Espero haberte aportado algo.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
¿ Esos 90 gramos eran los que te indica el fabricante ?
¿ Cambió usted el filtro por casualidad en la intervención ?
Porque pregunto porque si cambió el filtro y puso uno mas grande que suele ser lo que nos venden uno de 15 o 20 grs a diferencia del de fabrica que ronda los 10 grs tenemos una diferencia de esos gramos que también influiran en la carga de refrigerante como así también si agregó cañeria.
Lo mejor para saber si está correcta la carga será medir recalentamiento una ves que ya esté en regimen la heladera.
Espero haberte aportado algo.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Salón de debates
- Que Futuro le Espera al frigorista que no se Actualiza