problema de arranque? Publicado por sega149
buenas tardes, fui a ver un equipo en un hospital, en una heladera conservadora de sangre, se incendio el rele, tiene un unidad condensadora con motor de 1/2 hp. reemplace el rele y ocurre lo siguiente, al arrancar se detiene por consumo elevado, lo extraño es que cuando arranca desconecto manualmente el capacitor de arranque y el consumo se estabiliza en 2,3 amper anda normal hasta el proximo arranque,es decir que cuando arranca se no desconecto el capacitor se mantiene en alto consumoy se detiene por termico. probé con otro rele y lo mismo.Como en el lugar hay otro equipo igual y sace el rele de ahi para probar en el equipo defectuosa y funciona bien. que puede ser? no consigo el mismo rele pero si de la misma capacidad 1/2hp
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#55818
por josal
Respuesta de josal sobre el tema problema de arranque?
Hola no logro entender bien, pero partiendo de que se está parado por exceso de corriente, y al sacar el capacitor de arranque funciona normal.
Fíjate en el relé, si es de corriente, fíjate si tiene un puente donde va el capacitor, este debes cortarlo
Fíjate en el relé, si es de corriente, fíjate si tiene un puente donde va el capacitor, este debes cortarlo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sega149
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 4
#55821
por sega149
Respuesta de sega149 sobre el tema problema de arranque?
es un Relé amperometrico con bobina. la cuestion es que arranca con el capacitor (tomo el consumo y me da 10 amper) entonces una vez que arranco le desconecto el capacitor y el consumo baja a 2 amper, vuelvo a conectar el capacitor y queda en 2 amper, pero al siguiente arranque vuelve a quedar en 10 amper y se apaga por térmico.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#55822
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema problema de arranque?
Amigo si no consigues el mismo rele amperometrico podes colocarle un relé voltimetrico.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#55823
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema problema de arranque?
El capacitor supongo que está funcionando correctamente ya que probó con otro rele de otra heladera igual.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.