- heladera tivoli no frost calienta mucho los costados y enfria poco
Pregunta heladera tivoli no frost calienta mucho los costados y enfria poco
- ururef
- Fuera de línea
- Mensajes: 2710
Mucho gas sr.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frio1933
- Fuera de línea
- Mensajes: 893
Un abrazo
Enrique
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marce1977
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 25
con lo cual se que apenas calen taba el costado exterior y el marco de la puerta (ovio donde pasa el circuito de alta) controle en ese momento y baja marcaba 20 lbs. (filtro caliente) el mc lo compre por las dudas ya que si no me sirve para esta heladera lo dejaria para otra.
saque el mc de la heladera limpie con 141b y nitrogeno. todo normal nada tapado , el141 corria bien por el capilar, cambie filtro , use desidratante, termine de armar,con el mc nuevo, hice vacio . (siempre lo hago )
lo deje en 10 lbs (baja ) no habia controlado alta .
al dia siguiente seguia igual controlo y tenia -5 libras (baja ) ahi pinche alta y me dio 160lbs.
cargo gas a 7 lbs (baja) y alta se fue a 220. la temperatura del frezzer siempre fue -1 grado antes y despues de desarmar .
hace ya muchos años trabajo de esto he reparado muchas heladeras tapadas (es la primera vez q pasa esta falla) siempre con nitro y 141 solucione.
nota : lo que note al cargar es que la precion n o era estable bajaba y subia la baja.
asi que debe haber alguna obstruccion . hoy desarmo y cambio capilar
gracias por la colaboracion
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marce1977
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 25
el gas es R12 no trabaja con 7 PSI ?frio1933 escribió: Pero la baja en -5 PSI no puede ser, en cuanto la dejaste a la baja cuando cargaste mas arriba decís que crees que estaba en 10 PSI es difícil diagnosticar si los datos no son precisos si la dejaste en 10 positivo y ahora este en5 negativo tenés una obstruccion, si es asi, ahora si no sabes a cuanto dejaste la baja cuando cargaste ponele gas hasta 5 positivo y fíjate que pasa tendría que andar bien con 2 PSI positivo de baja y tener retorno fresco, comenta como sigue
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marce1977
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 25
igual con estos comentarios desviamos el tema ..