freezer frare **** Publicado por ariel75
hola muchachos me llego para reparar este freezer .... segun el cliente no enfriaba ..
lo pongo a funcionar y el equipo baja de tmperatura lentamente esta a prueba..
el consumo es 0.9 amp
la succion es de 5psi
la tº es de gabinte es de -4cº en este momento en 3 hs de funcionamiento
en este momento esta trabajando de este modo.

mi consulta ante de intervenir el equipo es la siguiente ya que no tengo ningun dato.....

el equipo biene con un motor TATUNG FL 56Y-D 1 PH Nº 4002532

si alguien tiene datos sobre este compresor
que refrigerante usa
que amp.
etc

saludos ariel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#8486 por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: freezer frare ****
Hola Ariel, a ver si te sirve esto






Saludos

Claudio
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#8487 por marcos
Respuesta de marcos sobre el tema Re: freezer frare ****
hola ariel como andas !!! bueno a ver ....pregunta !! cual es el desperfecto tecnico original solamente no enfriaba ??? que capacidad en litros tiene el frezer , decis que tiene 5psi en la succion vos pusiste la valvula pinche o ya la tenia? saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#8488 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: freezer frare ****
Hola Ariel.

El condensador es de circulación forzada o estática?

En ambos casos: se encuentra limpio?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • ariel75
  • Avatar de ariel75 Autor del tema
#8491 por ariel75
Respuesta de ariel75 sobre el tema Re: freezer frare ****
gracias claudio el motor este es de r 134a 1/6

si marcos poco efecto frigorifico y ya estaba intervenido ahora se estaba llendo a vacio este equipo debe estar parcialmente obstruido pero al tener datos de esto compresor ya lo puedo abrir y revisar todo..

diego el codesador es de circulacion estatica y esta limpio

saludos ariel