file Pregunta R600a

Más
#9445 por Ser-Bas
R600a Publicado por Ser-Bas
Buenas tardes amigos: a una heladera que funciona con R600a, le puedo reemplazar el refrigerante por unalternativo de R12 como ser el M39, se pincho el evaporador en varios lados y se lu tuve que cambiar

sb

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#9448 por lamenabar
Respuesta de lamenabar sobre el tema Re: R600a
Hola Ser-Bas, cual seria el motivo para cambiar el gas original del equipo? las condiciones de trabajo con el R-600a son distintas para el R-12 o sus reemplazos,los desplazamientos volumetricos del compresor son distintos,si comentas otros datos, te podremos ayudar.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Ser-Bas

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #9449 por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Re: R600a
Aca te dejo una pagina que habla del R 600 para ver si podes despejar tus dudas.
Yo personalmente no me tope con ninguna R600 pero no soy de cambiar el gas de origen porque aca los consigo.


www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literat...03-2001_cn60e205.pdf
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#9451 por aversipuedo
Respuesta de aversipuedo sobre el tema Re: R600a
ser-bas,si el equipo esta calculado para trabajar con R600a, pues ese es el gas que debe de llevar, si fuera para R12, pues algun remplazo de los que existen y si fuera para 134a pues 134a, por eso conincido con las respuestas anteriores en todo lo que te dicen los muchachos, ademas porque mezclar papas con tomates?, .
saludos sergio
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, MarceDedock y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • MarceDedock
  • Avatar de MarceDedock
#9457 por MarceDedock
Respuesta de MarceDedock sobre el tema Re: R600a
Ser-Bas por experiencia personal y por el informe completo y muy útil de JacGel (GRACIAS JACGEL) ; te recomiendo no cambiar el refrigerante de origen. Está claro que en lo teorico no se podría hacer. Ahora si vos querés experimentar, el equipo es tuyo y si lo estropeas en el intento no perjudicas a nadie...dale. Eso si, tené en cuenta las condiciones de seguridad porque el isobutano es inflamable, el aceite, la eficiencia volumétrica del compresor y el diametro y largo del capilar. Leé un post que mandé hace un tiempo: MP39 en un circuito de 134a . Bueno , abrazo. MarceDedock.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.