Pregunta Sellador de perdidas o fugas de gases refrigerantes
- magu1256
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 79
- #41949
por magu1256
Sellador de perdidas o fugas de gases refrigerantes Publicado por magu1256
hola a todos y gracias por volver pregunto alguien a usado selladr extreme grcias
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#41951
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Sellador de perdidas o fugas de gases refrigerantes
YO!!
El problema es saber si la perdida es muy pequeña o grande, luego lo usas o lo dejas.
Para que lo sepas no cella perdidas grandes, entonces limita mucho su trabajo, la mejor forma de saber si lo aplicas es desconectar capilar, sellar, y hacer vacío por el caño de succión desconectado del compresor, si este vacío se mantiene por lo menos 15 minutos sin mover la aguja del manifull, si esto ocurre tendrás asegurado que el freezer funcionará al menos unos meses sin que te complique. En mi opinión es obsoleto y no vale la pena, la solución es hacer caños nuevos o dejar el trabajo. saludos
El problema es saber si la perdida es muy pequeña o grande, luego lo usas o lo dejas.
Para que lo sepas no cella perdidas grandes, entonces limita mucho su trabajo, la mejor forma de saber si lo aplicas es desconectar capilar, sellar, y hacer vacío por el caño de succión desconectado del compresor, si este vacío se mantiene por lo menos 15 minutos sin mover la aguja del manifull, si esto ocurre tendrás asegurado que el freezer funcionará al menos unos meses sin que te complique. En mi opinión es obsoleto y no vale la pena, la solución es hacer caños nuevos o dejar el trabajo. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- magu1256
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 79
#41964
por magu1256
Respuesta de magu1256 sobre el tema Sellador de perdidas o fugas de gases refrigerantes
ok gracias saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- carlos canelones
#48610
por carlos canelones
Respuesta de carlos canelones sobre el tema Sellador de perdidas o fugas de gases refrigerantes
Estimados colegas ,
Usé el producto en un freezer 400 lts, y en 2 heladera GE de las grandes, 2 puertas, ésta última en la casa de mi madre, y ya paso un año y medio y resultó, y menciono el caso xq voy casi todos los dias y funciona de película, hice vació y espere 40 minutos ( no tenia apuro ), cuando en el prospecto dice dice 5, mantuvo el vació se lo coloqué.
Pero bien , hice otra heladera , donde el vació lo retuvo solo por 15 minutos y lo empezó a perder, ahí ya no lo use ya.-
Usé el producto en un freezer 400 lts, y en 2 heladera GE de las grandes, 2 puertas, ésta última en la casa de mi madre, y ya paso un año y medio y resultó, y menciono el caso xq voy casi todos los dias y funciona de película, hice vació y espere 40 minutos ( no tenia apuro ), cuando en el prospecto dice dice 5, mantuvo el vació se lo coloqué.
Pero bien , hice otra heladera , donde el vació lo retuvo solo por 15 minutos y lo empezó a perder, ahí ya no lo use ya.-
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#48614
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Sellador de perdidas o fugas de gases refrigerantes
En mi caso particular use sellador y no se lo recomiendo a nadie, la mejor forma es buscar la perdida y repararla como se debe soldando.
Claro todo depende del equipo, si es un equipo comercial donde evaporadores y unidad condensadora estan todo a la vista y por tener cañeria de cobre podemos usar la autogena y reparar la perdida. Aunque a veces no es tan facil si tenemos una microfuga, que debe ser una de las peores cosas que nos pasan a los frigoristas.
En el caso de microfuga lo mejor es separar la alta de la baja, hacerle vacio por separado para diagnosticar si la fuga esta en la alta o la baja.
Muy diferente es cuando tenemos una fuga o microfuga en heladera familiar, por tener los caños empotrados en el gabinete es practicamente imposible ver adonde esta, en este caso separamos alta y baja, le hacemos vacio por separado alta y baja para determinar de que lado esta la perdida. Si es una heladera con frezer y la perdida esta en el frezer, podemos instalar un evaporador echo a medida tipo C o tipo U e interconectar este evaporador con la placa del refrigerador, obviamente que habra que instalar un vuevo capilar calculado.
Claro todo depende del equipo, si es un equipo comercial donde evaporadores y unidad condensadora estan todo a la vista y por tener cañeria de cobre podemos usar la autogena y reparar la perdida. Aunque a veces no es tan facil si tenemos una microfuga, que debe ser una de las peores cosas que nos pasan a los frigoristas.
En el caso de microfuga lo mejor es separar la alta de la baja, hacerle vacio por separado para diagnosticar si la fuga esta en la alta o la baja.
Muy diferente es cuando tenemos una fuga o microfuga en heladera familiar, por tener los caños empotrados en el gabinete es practicamente imposible ver adonde esta, en este caso separamos alta y baja, le hacemos vacio por separado alta y baja para determinar de que lado esta la perdida. Si es una heladera con frezer y la perdida esta en el frezer, podemos instalar un evaporador echo a medida tipo C o tipo U e interconectar este evaporador con la placa del refrigerador, obviamente que habra que instalar un vuevo capilar calculado.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.