file Pregunta rendimiento malo el heladera carnicera

Más
#13963 por maurefrigeracion
rendimiento malo el heladera carnicera Publicado por maurefrigeracion
hola a todos espero esten bien
bueno, resulta que me llaman por la heladera no enfria
voy la encuentro en marcha despues de 4 hora y realmente no enfria. me dice el cliente que paraba a rato
lo cual era por causa de las bajas tenciones.
en el dia de hoy la veo de nuevo. controlo tencion y esta bien dentro de todo 210 volt. es una zona rural
la pongo en marcha consumo 3.5 amp, es una bocha de bajas , esas antiguas de 1/2 hp
la carga de gas esta bien 76 libras con el equipo parado.
en marcha la alta supera 120 libras y en baja 25 libras
la unica duda que me surge es el condensador muy caliente. el equipo trabaja con valvula termostatica
tambien me dice el cliente que le andaba aceitando al forzador de la condensadora porque hacia ruido
el hecho es que le coloque un forzador mas delk lado de afuera para que ayude a evacuar el calor en exeso
que tiene. ademas el lugar en el que se encuentra el equipo es bastante caliente
espero hasta mañana a ver como evoluciona y tambien algunos consejos de ustedes
muchos saludos a todos y que tengan una feliz navidad

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#13969 por radiofan
Respuesta de radiofan sobre el tema Re: rendimiento malo el heladera carnicera
Hola, si voltaje ok, forzador(fan o ventilador soy de Mexico) ok, verifica o realiza limpieza de condensador con algún agente limpiador,la
Limpieza es fundental en estos equipos y causa de ineficiencia de operación, aparte no mencionas que gas usa, pero busca la forma de que tome aire fresco, mira la posibilidad de reubicación o colocación de un medio que suministre aire fresco del exterior, comenta

EL ROCK TAMBIEN ES CULTURA

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#13979 por maurefrigeracion
Respuesta de maurefrigeracion sobre el tema Re: rendimiento malo el heladera carnicera
hola radiofan. el gas debe ser r12 por el modelo del equipo, no tiene ninguna espesificacion.
que opinas de la valvula de expansion

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#13985 por maxieme
Respuesta de maxieme sobre el tema Re: rendimiento malo el heladera carnicera
hola como estas, yo tambien hago incapie en la limpieza del condenzador es una prioridad en estos sistemas comotambien la ventilacion del mismo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#13990 por radiofan
Respuesta de radiofan sobre el tema Re: rendimiento malo el heladera carnicera
pues primero y antes de moverle al tema de la valvula verifica lo que te dije, si esta en optimas condiciones y sigue la falla ya verias ese tema, comenta

EL ROCK TAMBIEN ES CULTURA