#18967 por agrofrio
datos relevantes

total Kg refrigerante cargado 11.5kg, R134A

horas de vacio con dosivac 145 lts 4 horas

prueba de estanqueidad 12 horas

presion de trabajo 65 lbs/inch2 baja presion
presion de trabajo 150 lbs/inch2 alta presion
El siguiente usuario dijo gracias: tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18968 por Diego
Excelentes las fotos Román!

Una pregunta: ¿a qué temperatura debe ser enfriada el agua?

Saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18979 por ururef
Exelente al final no fué monstruo de cinco cabezas, aunque me queda la duda de como andubistes con la limpieza con 141 y...¡tan poco vacio?, la pregunta de Diego tambien la hago yó. Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18982 por agrofrio
estimados

la temperatura del agua varia de acuerdo a la intensidad del laser, pero no puede superar los 40ºC

así mismo el equipo de frío refrigera el agua del contenedor de aluminio, esta una vez enfriada a traves de bombas enfría con otro intercambiador al contenedor de cobre

estas aguas nunca se mezclan ya que tiene circuitos de enfriamiento y recorridos distinto

el tema del vacio "tam poco" prácticamente ni lo hubiera realizado ja ja

por la velocidad en el cambio de los componentes
para que tengan una idea nunca dejo de volatilizar refrigerante el sistema una vez que estuvo abierto

los compresores ciclan con cada parada, el forzador del condensador arranca 30 segundos despues del arranque del compresor e ingresa el segundo forzador cuando se excede la presión de 170 lbs, desconectando este ultimo cuando la presión pasa por debajo de las 140 lbs

luego adjunto los circuito refrigerante (primario y secundario)
ya tengo escaneada la pagina nada mas que esta en la otra compu

por favor si tienen alguna duda mas consulten

saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#18983 por agrofrio
me olvidaba

se barrió el circuito con R134A luego barrido con nitrógeno alternadamente varias veces

así mismo la falla fue mecánica y en ningún momento se encontraron restos o partículas del motor

también se enviara a analizar el motor para determinar la falla

falta de aceite, retorno de liquido, o entrada de los 2 compresores al mismo tiempo (que esto ya entraría en la parte lógica de la programación del control o plc)
El siguiente usuario dijo gracias: tantor