- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- exibidora mostrador 4puertas acero inoxidable
Pregunta exibidora mostrador 4puertas acero inoxidable
- colo9
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 356
#19446
por colo9
exibidora mostrador 4puertas acero inoxidable Publicado por colo9
hola gente les traigo esto, compre esta exibidora, mide 3 mt de largo por 80 cm de ancho ,2 avaporadores pero no tiene condensadoora,mi pregunta es tengo una condensadora completa con motor embraco 1/3, todo nuevo,con r22 mi ´regunta es lo podria usar y que capilar le pongo ya que no tengo nada como dato. gracias por el aporte
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dulceclima
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 131
#19450
por dulceclima
Respuesta de dulceclima sobre el tema Re: exibidora mostrador 4puertas acero inoxidable
pone una valvula de expancion de0.3 tonelada y un tubo contenedor o 1,5 metros de capilar de 2mm suerte
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#19453
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: exibidora mostrador 4puertas acero inoxidable
Para empezar,esto te puede ayudar:
www.google.com/imgres?start=114&hl=es&sa...t:429,r:2,s:114,i:54
No se calienten!!.
Pregunto yo:
1) ¿Los dos evaporadores son estaticos?.
2) ¿No encontraste el sello del fabricante,(la marca),normalmente esta estampado.
Guillermo
www.google.com/imgres?start=114&hl=es&sa...t:429,r:2,s:114,i:54
No se calienten!!.
mi ´regunta es lo podria usar y que capilar le pongo ya que no tengo nada como dato. gracias por el aporte
Pregunto yo:
1) ¿Los dos evaporadores son estaticos?.
2) ¿No encontraste el sello del fabricante,(la marca),normalmente esta estampado.
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- colo9
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 356
#19454
por colo9
Respuesta de colo9 sobre el tema Re: exibidora mostrador 4puertas acero inoxidable
hola guillermo si son estaticos puedo ponerle ese compresor con r22
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.