Pregunta racks
- pucko
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 3
#24770
por pucko
ssssssss
racks Publicado por pucko
alguien me puede ayudar .... estoy orita chacando un compresor de un rack de refrigeracion me baipasea gas caliente ala succion yegue a la con clucion q es el plato de balbulas q los flapers esten dañados si me podrian ayudar q mas me podria ocasionar el baipaseo del gas caliente ala succion
ssssssss
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- enderpalmar37
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 123
#24818
por enderpalmar37
enderpalmar37
Respuesta de enderpalmar37 sobre el tema Re: racks
Saludos!
Que llamas tu Rack de refrigeracion?
De antemano te digo:
Un compresor hace by-pass por alta presion!
Tienes que revisar q no existan motores condensadores dañados o que se paren!
Tienes que revisar el condensador, este debe estar limpio y sin obstrucciones de aire!
Ese equipo tiene presostatos de alta y baja?
Que capacidad tiene ese equipo, tr, hp?
Cual es el L.R.A,?
Que amp tiene trabajando el compresor?
que Marca es el compresor?
Cuales son las presiones de alta y baja?
Aqui te podemos ayudar!
Que llamas tu Rack de refrigeracion?
De antemano te digo:
Un compresor hace by-pass por alta presion!
Tienes que revisar q no existan motores condensadores dañados o que se paren!
Tienes que revisar el condensador, este debe estar limpio y sin obstrucciones de aire!
Ese equipo tiene presostatos de alta y baja?
Que capacidad tiene ese equipo, tr, hp?
Cual es el L.R.A,?
Que amp tiene trabajando el compresor?
que Marca es el compresor?
Cuales son las presiones de alta y baja?
Aqui te podemos ayudar!
enderpalmar37
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Como sacar el compresor al exterior de una heladera comercial