file Pregunta racks

Más
#24770 por pucko
racks Publicado por pucko
alguien me puede ayudar .... estoy orita chacando un compresor de un rack de refrigeracion me baipasea gas caliente ala succion yegue a la con clucion q es el plato de balbulas q los flapers esten dañados si me podrian ayudar q mas me podria ocasionar el baipaseo del gas caliente ala succion

ssssssss

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#24818 por enderpalmar37
Respuesta de enderpalmar37 sobre el tema Re: racks
Saludos!
Que llamas tu Rack de refrigeracion?
De antemano te digo:
Un compresor hace by-pass por alta presion!
Tienes que revisar q no existan motores condensadores dañados o que se paren!
Tienes que revisar el condensador, este debe estar limpio y sin obstrucciones de aire!
Ese equipo tiene presostatos de alta y baja?
Que capacidad tiene ese equipo, tr, hp?
Cual es el L.R.A,?
Que amp tiene trabajando el compresor?
que Marca es el compresor?
Cuales son las presiones de alta y baja?

Aqui te podemos ayudar!

enderpalmar37
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena