file Pregunta Control de presión de condensación en Vitzer con condenzador de 4 forzadores

Más
- #28286 por magu1256
hola alguien puede ayudarme trabajo con un vitzer 6 y tengo una condezadora con 4 forzadores y cuando baja la temperatura ambiente baja la descarga quisiera saber que es mas pratico para controlar ,por temperatura o presion, si alguien tuvo una experiencia me podria pasar datos y con que muchas gracias .

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #28287 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: condenzador 4 forzadores
Hola Marcelino.

Puedes controlar la presión de condensación mediante los siguientes métodos:

• Ventilador controlado (on – off)
• Motor de ventilador con velocidad variable.
• Control del volumen del aire usando dampers controlados termostáticamente.
• Control del área, usando una válvula para el control de presión de condensación y una válvula reguladora de presión del tubo recibidor.

En el primer método, podríamos emplear un presostato que controle el arranque y parada de uno de los cuatro ventiladores.

En el segundo método, un transductor de presión "acoplado" a una tarjeta electrónica uque regula la velocidad del ventilador.

En el cuarto método se puede controlar el área efectiva del condensador por medio del uso de un regulador de presión de condensación o válvula de regulación de presión de condensación Danfoss tipo KVR, y por medio del uso de una válvula de control de presión del recibidor Danfoss tipo NRD. Para más detalles, buscar info sobre estas válvulas de Danfoss, hay mucha.

Creo, que lo más básico económico y convencional, sería colocar el presostato de alta.

Suerte y no te olvidez de comentarnos el resultado de tu problema.
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: josal, FEROZLEON y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#28290 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: condenzador 4 forzadores
hola colegas, no se menciona en que rango de temperatura está trabajado esta máquina.

Comento:
Considero la primer opción como la mas práctica y económica, el secreto es regular correctamente uno o dos presostatos de alta y que los otros dos se manejen con la unidad al arranque o todos por presión - dos que arranquen cuando la presión llega al rango de trabajo y los otros que entren de a uno acorde la las presiones. El rango de trabajo lo pondría entre 190 y 210 psi.
En el caso dos, los motores deben ser al menos con dos velocidades.
En el tres, si no es de fabrica es método complejo y caro de aplicar y lo ideal sería controlar igual la velocidad o de lo contrario controlaría la condensación pero habría gasto de energía.
La cuarta es buena pero tres cosas. debes gastar, dominar la técnica y cobrar re bien.
Mis felicitaciones a Diego por el aporte va una crucecita.

Y por último la linea full gauge tiene un control de condensación/succión , que es relativamente barato y se puede programar la entrada de cada relé según presión y trae hasta 4 reles, es igual a un convistato, solo hay que agregar contactores o minireles.saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#28294 por magu1256
hola la temperatura de trabajo es 1·c y arranca a 5, con presostacto ya lo hice pero flutua mucho lo ideal es regular velocidad pero es caro .lo de la crapeta tambien serviria tengo una valvula belimo pero el problema es manejarla recibe voltaje 1 a 5 volts. si podes pasame el mod. gauge para buscarlo y estudiarlo gracias-

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#28345 por ururef
Para buscar en Google - www.fullgauge.com .