de cuantos grados tiene que ser el recalentamiento de la valvula de expansion Publicado por colo9
buenas el titulo lo dice todo soy todo oidos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#28518
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: de cuantos grados tiene que ser el recalentamiento de la valvula de expansion
Colo:
Aquí tienes todo lo que necesitas saber:
www.emersonclimatemexico.com/mt/mt_cap_06.pdf
Buen provecho.
Saludos.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber:
www.emersonclimatemexico.com/mt/mt_cap_06.pdf
Buen provecho.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, JacGel y 5 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- PEÑA
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
#31245
por PEÑA
Respuesta de PEÑA sobre el tema Re: de cuantos grados tiene que ser el recalentamiento de la valvula de expansion
hola
para equipos de conservasion deve de ser entre 3.33 y 5.55
para equipos de congelasion debe de ser entre 2.22 a 3.33
ESPERO TE SIRBA..........
para equipos de conservasion deve de ser entre 3.33 y 5.55
para equipos de congelasion debe de ser entre 2.22 a 3.33
ESPERO TE SIRBA..........
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, gfc y 2 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gfc
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 361
#31303
por gfc
Respuesta de gfc sobre el tema Re: de cuantos grados tiene que ser el recalentamiento de la valvula de expansion
fijarce bien colo recalentamiento de evaporador no es lo mismo recalentamiento total o de succion
es que yo medio cabeza dura despues del tiempo entendi, es que se me evaporan las ideas je je
es que yo medio cabeza dura despues del tiempo entendi, es que se me evaporan las ideas je je
El siguiente usuario dijo gracias: josal, waly
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- fgutierrez
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 189
#31307
por fgutierrez
Respuesta de fgutierrez sobre el tema Re: de cuantos grados tiene que ser el recalentamiento de la valvula de expansion
Estimados amigos:
Una cosa es la posibilidad de variar el recalentamiento en una válvula de expansión, mediante su recalentador (tornillito manual posiblemente disponible en la propia válvula),y otra cosa es el RECALENTAMIENTO
Una cosa es la posibilidad de variar el recalentamiento en una válvula de expansión, mediante su recalentador (tornillito manual posiblemente disponible en la propia válvula),y otra cosa es el RECALENTAMIENTO
POR FAVOR, CONSIDERA HACER UNA DONACIÓN PARA PODER MANTENER EL SITIO EN LÍNEA. EL APORTE ES MÍNIMO Y TU CONTRIBUCIÓN NOS PERMITIRÁ SEGUIR DÁNDOTE SOPORTE TÉCNICO. DONA AHORA MISMO DESDE AQUÍ:
QUIERO CONTRIBUIR!
El siguiente usuario dijo gracias: josal, waly
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Aire acondicionado Surrey 6000 frio / calor arranca y salta la termica