Es mi primera heladera de este tipo lo que pude ver es que tiene formación de hielo en los caños que entran al mueble y en los evaporadores de entrada y al final no, es falta de refrigerante a ojo porque no pude tomar presiones voy a ir el jueves. El motor dice R12 asi que le voy a poner un mp39. Con 23 libras estará bien la presión de trabajo que me aconsejan ustedes.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#29124
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: Heladera de Fiambres abierta en L
normalmente cuando cargo R12 o reemplazo a una comercial con VET la dejo parada un rato 10 minutos aprox, (la idea es que estabilize Presiones) luego la arranco y trato de que mantenga aprox 30 libras en la succion.
Corto carga y observo como se comporta la presion de la succion, si la VET anda ok enseguida empezara a bajar la presion la succion y se empezara a escarchar las primeras vueltas despues de la VET.
Espero que vaya cubriendo y voy agregando refrigerante muy lentamente, obviamente la presion ira disminuyendo, ademas de cubrir con escarcha mas cañeria del evaporador.
cuando cubrio con escarcha las 2 terceras partes de la cañeria del evaporador no cargo mas gas.
El resto lentamente se ira cubriendo es cuestion de tiempo.
Considero que debera ser controlada con presostato de baja, aorox la regulacion corte en 14 psig arranque en 32 psig, podes bajarle un par de libras (mas no)
SUERTE
Corto carga y observo como se comporta la presion de la succion, si la VET anda ok enseguida empezara a bajar la presion la succion y se empezara a escarchar las primeras vueltas despues de la VET.
Espero que vaya cubriendo y voy agregando refrigerante muy lentamente, obviamente la presion ira disminuyendo, ademas de cubrir con escarcha mas cañeria del evaporador.
cuando cubrio con escarcha las 2 terceras partes de la cañeria del evaporador no cargo mas gas.
El resto lentamente se ira cubriendo es cuestion de tiempo.
Considero que debera ser controlada con presostato de baja, aorox la regulacion corte en 14 psig arranque en 32 psig, podes bajarle un par de libras (mas no)
SUERTE
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, JacGel y 5 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- JacGel
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
#29274
por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Re: Heladera de Fiambres abierta en L
Video-0004.mp4
Ante todo esta heladera al verla mejor no tiene tubo recibidor quiere decir que no tiene vet es con capilar al medir el gas la presión es de 10 lbs la lleve a 20 lbs dejando un leve retorno mp39 y logrando en ese momento una temperatura en el piso de 7 grados C.
Que opinan de la presión?
Esa esquina no me enfría o sea tiene 17 grados
Mi problema es saber si tiene algún tipo de turbina y como se saca la rejilla que tapa el evaporador.
Ante todo esta heladera al verla mejor no tiene tubo recibidor quiere decir que no tiene vet es con capilar al medir el gas la presión es de 10 lbs la lleve a 20 lbs dejando un leve retorno mp39 y logrando en ese momento una temperatura en el piso de 7 grados C.
Que opinan de la presión?
Esa esquina no me enfría o sea tiene 17 grados
Mi problema es saber si tiene algún tipo de turbina y como se saca la rejilla que tapa el evaporador.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- JacGel
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
#29275
por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Re: Heladera de Fiambres abierta en L
[attachment:1]Video-0004.rar[/attachment]
Aquí mando el vídeo comprimido.
Aquí mando el vídeo comprimido.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- JacGel
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
#29276
por JacGel
Este mensaje tiene archivos adjuntos.
Respuesta de JacGel sobre el tema Re: Heladera de Fiambres abierta en L
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Este mensaje tiene archivos adjuntos.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.