por ururef
Mas detalles a la noche.
Respuesta de ururef sobre el tema freezer costan Melody
Archivo adjunto IMG_0408.JPG no encontrado
Mas detalles a la noche.
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: gustavo74
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#35386
por martinie
Muy bueno Uru!!!.
Che,una pregunta...por tu zona no hay cursos de fotografía???.juases (muchos)
Guillermo
Respuesta de martinie sobre el tema freezer costan Melody
Archivo adjunto aplausos-2.gif no encontrado
Archivo adjunto images1.jpg no encontrado
Archivo adjunto descarga_2013-08-09.jpg no encontrado
Muy bueno Uru!!!.
Che,una pregunta...por tu zona no hay cursos de fotografía???.juases (muchos)
Guillermo
Adjuntos:
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frio1933
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 893
#35392
por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema freezer costan Melody
Hola Oscar
Adhiero a todos esos aplausos de Martinie
Solo que yo no se como se hace para poner esas cosas en el post
Felicitaciones muy buen trabajo, un abrazo.-
Enrique
Adhiero a todos esos aplausos de Martinie
Solo que yo no se como se hace para poner esas cosas en el post
Felicitaciones muy buen trabajo, un abrazo.-
Enrique
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#35411
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema freezer costan Melody
Bueno, voy a hacer un cuentito chiquito para no seguir con esto mucho tiempo.
Luego de conseguir el modelo y tipo de compresor para sustituir al original, se me presento un drama, está maquina se divide en dos partes y tiene dos capilares. ante esta situación calcule un capilar para la mitad de la carga del compresor, e hice algo que nuca había hecho, medí el capilar original ya limpio por el 141b, y agregue lo que me faltaba uniéndolo con caño de 3/16, como en una familiar común. Esto nuca lo hice pero tenía la intención de lograr una experiencia de aporte, para colegas mas nuevos facilitando el trabajo con un buen ejemplo.
¿Cuál fue el resultado?
El refrigerante R507.
En el momento de la carga, presión de alta 230 psi, presión de baja 12.5 psi, la temperatura del interior -25º, y la ambiente 20º.
Hasta ahí todo bien, pero cuando apagaba el freezer, al otro día lo ponía en marcha y el compresor arrancaba con un esfuerzo y alto consumo(pero no fuera de rango), además la presión llegaba a 500 psi y se mantenía así.
Conclusión: no funciona agregando capilar.
Luego de conseguir el modelo y tipo de compresor para sustituir al original, se me presento un drama, está maquina se divide en dos partes y tiene dos capilares. ante esta situación calcule un capilar para la mitad de la carga del compresor, e hice algo que nuca había hecho, medí el capilar original ya limpio por el 141b, y agregue lo que me faltaba uniéndolo con caño de 3/16, como en una familiar común. Esto nuca lo hice pero tenía la intención de lograr una experiencia de aporte, para colegas mas nuevos facilitando el trabajo con un buen ejemplo.
¿Cuál fue el resultado?
El refrigerante R507.
En el momento de la carga, presión de alta 230 psi, presión de baja 12.5 psi, la temperatura del interior -25º, y la ambiente 20º.
Hasta ahí todo bien, pero cuando apagaba el freezer, al otro día lo ponía en marcha y el compresor arrancaba con un esfuerzo y alto consumo(pero no fuera de rango), además la presión llegaba a 500 psi y se mantenía así.
Conclusión: no funciona agregando capilar.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavo74, josal y 3 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#35412
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema freezer costan Melody
Luego hice cálculos para cambiar los capilares, dejándolos como vienen originales (intercambiadores-por dentro del caño de succión), esto implicaba buscar una medida de capilar que no fuera demasiado largo, ni tampoco demasiado corto.
Opte por un 0.80 mm, o sea que coloque dos capilares de 1.50m X 0.80 mm de diámetro interior, con este cambio logré los siguientes parámetros:
Presión de succión: 11 psi
Presión de descarga: 180 psi
Temperatura ambiente: 19º
Temperatura succión a 15 cm antes del compresor:-18º
Temperatura del filtro:22º
Espero que les sirva, saludos
Opte por un 0.80 mm, o sea que coloque dos capilares de 1.50m X 0.80 mm de diámetro interior, con este cambio logré los siguientes parámetros:
Presión de succión: 11 psi
Presión de descarga: 180 psi
Temperatura ambiente: 19º
Temperatura succión a 15 cm antes del compresor:-18º
Temperatura del filtro:22º
Espero que les sirva, saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, martinie y 3 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Detectora de fugas HLD-100 y CPU 1G, (opiniones)