Pregunta Cambio de válvulas split
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#34709
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Cambio de válvulas split
Hay igual a estos que muestras y otros mas baratitos como un alambre, el que muestras lo sacas con la pinza saca seguros, el otro con un destornillador a lo gaucho...
Hay casos en equipos viejitos o mal tratados que pierden, saludos.
Hay casos en equipos viejitos o mal tratados que pierden, saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, frio1933, tetonvenezuela
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- plunos
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 453
#34711
por plunos
Respuesta de plunos sobre el tema Cambio de válvulas split
Hola,he ombservado que esta falla se da en equipos que no poseen el plastico protector que cubre las mismas y retiene un posible goteo por condensacion en las mismas y casi un cien por cien cuando quedan expuestas a sol directo.Cuando hay que manipularlas por algun motivo,pierden por el vastago o al desinstalar no cierran del todo,por ello no debe faltar en la valija,cinta de teflon para salir del paso en la tapa de robinete cuando es metalica y tuerca con sobrerito cuando desinstalo para evitar perder el refrigerante.Si perdio todo reparo como explicaron pero adiciono un poco de vaselina solida.un abrazo.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, frio1933 y 2 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tetonvenezuela
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 100
#34712
por tetonvenezuela
Respuesta de tetonvenezuela sobre el tema Cambio de válvulas split
Hola.
Yo tengo uno de anillo de metal, como un alambre y me ha costado sacarlo. Sabes otra herramienta?
Yo tengo uno de anillo de metal, como un alambre y me ha costado sacarlo. Sabes otra herramienta?
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tetonvenezuela
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 100
#34713
por tetonvenezuela
Respuesta de tetonvenezuela sobre el tema Cambio de válvulas split
Hola te refieres al armaflex de los tubos que van al evaporador? porque eso yo jamás se lo coloque hasta ahora. Posiblemente por algo así sea el origen de la falla.
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- plunos
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 453
#34714
por plunos
Respuesta de plunos sobre el tema Cambio de válvulas split
es un anillo de alambre fino,si hay herramienta no conozco yo utilizo dos destornilladores finitos y la mejor de todas,......paciencia.un abrazo.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, frio1933, tetonvenezuela
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- 1 ph significa 1 hp?