exhibidora horizontal Publicado por sebalba
Hola amigos, estoy metiendo mano en una heladera exhibidora horizontal que tengo y necesito ayuda. Es una heladera de 3 puertas con 2 evaporadores a los costados con sus respectivos forzadores, tiene un compresor tecumseh modelo AE4448as, condensador con forzador y refrigerante YH12. Dejó de enfriar de un día para el otro, ya le había cargado refrigerante hace unos meses y pensé que lo había perdido de vuelta, pero cuando le puse el analizador en la succión me midió 40 pci y cuando la apagaba se iba a 60 pci. Le saque un poco de refrigerante porque me pareció mucha presión de baja(aunque nadie le agregó después que yo) y tome las siguientes medidas:

Temp. ambiente 15 grados
Temp. evaporador 6 grados
Temp. condensador 14 grados
Temp. gabinete 13 grados
Presión de succión 25 pci
Presión de succión apagada 50 pci
Consumo 3.65 amp
no medí presión de descarga porque no tengo válvula de servicio
yo creo que el compresor no comprime, o puede ser que este muy contaminado el circuito?
Desde ya agradezco la ayuda, perdón si fui muy extenso y recuerden que soy un novato (por si escribí alguna burrada)

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#35804 por sebalba
Respuesta de sebalba sobre el tema exhibidora horizontal
Perdon! no sabia que habia que cerrarlos, ahora los cierro, pero fue hace mucho y no me acuerdo como los solucione...

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#35808 por sebalba
Respuesta de sebalba sobre el tema exhibidora horizontal
se cierran solo con un comentario final o hay que hacer otra cosa?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#35809 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema exhibidora horizontal
Esta bien asi Sebastian,el tema de cerrarlos es muy simple,suponte que alguien usando el buscador entra en alguno de los temas que vos abriste...y no encuentra ninguna conclusión,pregunto:

si vos fueras esa persona,te serviría,lo que leíste?.

Yendo a tu tema...

heladera exhibidora horizontal que tengo y necesito ayuda.

Es una heladera de 3 puertas con 2 evaporadores a los costados con sus respectivos forzadores, tiene un compresor tecumseh modelo AE4448as

Pregunto :buscaste la hoja de datos,de ese compresor?


, condensador con forzador y refrigerante YH12.

Pregunto:porque cargaste ese gas?

Dejó de enfriar de un día para el otro, ya le había cargado refrigerante hace unos meses y pensé que lo había perdido de vuelta, pero cuando le puse el analizador en la succión me midió 40 pci y cuando la apagaba se iba a 60 pci.

Pregunto: sabes usar la tabla P/T?.


Le saque un poco de refrigerante porque me pareció mucha presión de baja(aunque nadie le agregó después que yo) y tome las siguientes medidas:


Pregunto:porque,te pareció mucha presión?

Temp. ambiente 15 grados
Temp. evaporador 6 grados

Pregunto: que es temperatura de evaporador?.

Temp. condensador 14 grados

Pregunto:que es temperatura de evaporador?.


Temp. gabinete 13 grados (bien)
Presión de succión 25 pci (es psi)
Presión de succión apagada 50 pci (bien,es presion en reposo)

Consumo 3.65 amp (confirma,segun hoja de datos del compresor,si esta dentro del rango)

no medí presión de descarga porque no tengo válvula de servicio (casi bien,una vez que uno interviene un equipo,debe,dejar un capilar soldado y sellado,para otras intervenciones)



yo creo que el compresor no comprime, o puede ser que este muy contaminado el circuito?

Pregunto:Sabes medir,si un compresor tiene capacidad de compresión?.

Como ves,es difícil ayudarte,vos estabas frente al equipo,sos,nuestros ojos.

Trata de conseguir mejores datos,hasta el mas experto,los necesita.

Guillermo