Pregunta placa de aire split de 9000btu
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#45310
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema placa de aire split de 9000btu
Estimados, y si empieza por cambiar el receptor de señal, es esa pieza negra a la izquierda de la foto junto a un led rojo y otro verde, digo.... calculo yo.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio, plunos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#45325
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema placa de aire split de 9000btu
Milton. Tenes que verificar la salida del regulador si tiene vcc, sea este de 5 vdc o 12vdc, fijate que a veces tienen varios ramales de alimentacion para la placa.Podes tener algun ramal cortado. Osea tenes que verificar que este toda la placa polarizada.
El siguiente usuario dijo gracias: milton
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- aire_gmma
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2
#45423
por aire_gmma
Respuesta de aire_gmma sobre el tema placa de aire split de 9000btu
Hola Milton, si los led encienden es poco probable que sea la alimentacion. De ser asi se debe ver algun componente chamuscado o desodado.
¿De que forma destellan los led? Fijate si en la carcaza no hay una tabla con las fallas segun el parpadeo de los led.
¿La falla la hace inmediatamente a que le das energia o demora medio minuto en fallar?
Los sensores a veces sin corriente miden bien pero al conectarlos al anal de temperatura fallan. Medi con el tester en continua y la placa energizada aunque de falla. Cada uno debe medir entre 2 y 3 volt a temperatura ambiente. si desconectas los sensores en los pines de la placa deben dar 5vdc.
Avisame como te fue
¿De que forma destellan los led? Fijate si en la carcaza no hay una tabla con las fallas segun el parpadeo de los led.
¿La falla la hace inmediatamente a que le das energia o demora medio minuto en fallar?
Los sensores a veces sin corriente miden bien pero al conectarlos al anal de temperatura fallan. Medi con el tester en continua y la placa energizada aunque de falla. Cada uno debe medir entre 2 y 3 volt a temperatura ambiente. si desconectas los sensores en los pines de la placa deben dar 5vdc.
Avisame como te fue
El siguiente usuario dijo gracias: camacho d
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- milton
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 4
#45496
por milton
Respuesta de milton sobre el tema placa de aire split de 9000btu
Muchas gracias a todos los que participaron del foro fue de gran ayuda. a la placa la termine por remplazar por una universal. el equipo quedo funcionando perfecto gracias.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#45502
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema placa de aire split de 9000btu
Pero.....................no sabes que es lo que no andaba?.
Eso es malo amigo, sigues con los ojos vendados, aún puedes conectarla en tu taller y probarla, cambia el ojo receptor y prueba esa cosa, ché!!!
Eso es malo amigo, sigues con los ojos vendados, aún puedes conectarla en tu taller y probarla, cambia el ojo receptor y prueba esa cosa, ché!!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.