- Como graduar diferencial de presostato de baja.
Pregunta Como graduar diferencial de presostato de baja.
- Charrua
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
Con conocimiento de causa porque atiendo equipos conservadores de flores la idea era que el usuario pueda variar la temperatura desde un termostato o combistato, ellos a veces necesitan variar la temperatura, porque almacenan flores de diferentes especies.
Cosa que con un presostato no lo podrian hacer, tendrian que llamar al tecnico para regular el presostato. A estos equipos que atiendo a todos les instale combistatos electronicos, los clientes contentos pueden regular a gusto.
Un saludo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 1937
ururef escribió: es un tema, ayer leí y me pareció que estaba todo dicho.
El presostato actúa según el retorno del aire al evaporador, sería un automático que corta por presión y el combistato hará lo mismo, midiendo el retorno del aire, asegurando una temperatura uniforme = la mima cosa con +- resultado.
la humedad, es independiente de la temperatura y calculo ya está dada en el diseño, esto se logra de acuerdo al delta T, y si el evaporador no está diseñado para un alto delta T, o sea mucha humedad, los diseños corrigen el delta T poniendo un evaporador de mayor rendimiento ante el compresor, y ahí logran compensar la diferencia que no da la aleta del evaporador.
La humedad será mayor cuanto mayor sea la diferencia entre temperatura de evaporación y temperatura de salida del aire del evaporador. Esto lo logra un evaporador diseñado para producir esa diferencia, o para sacar humedad pones un evaporador mas pequeño y congelas la humedad y al deshielo la eliminas.
Les doy un ejemplo absurdo:
más humedad una unidad de 1 y 1/2 HP con un evaporador para 2 y 1/2 HP.
menos humedad una unidad de 1 y 1/2 HP con un evaporador para 1 HP.
Saludos
Ya me extrañaba, te cito porque casualmente logre estudiar un poco sobre el teme y dice todo lo que comentas.
Te mando una cruz verde.
Esta camara esta diseñada para tal fin.
Ahora pregunto en el caso de poner un termostato, el sensor de temperatura tendría que ir detrás del evaporador, ya que sopla hacia el frente, verdad?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 1937
Ejemplo:
Para un presostato de baja (LP) Danfoss se cumple:
CUT IN minus DIFF = CUT OUT; por tanto, tendremos: 4 - 2.5 = 1.5 bar.
documento de Danfoss
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
- Mensajes: 2710
Frisil: si en la succión de los ventiladores= entrada de aire al evaporador. Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
- Mensajes: 669
Cruz Verde para usted.
Siempre busco sus comentarios porque se que algo por sonso que parezca el tema o la consulta se positivamente que algo nuevo aprendemos todos.
Ojo no se mal interprete lo de sonso el tema o la consulta como que todos hacen preguntas tontas es una manera de decir que por simple que parezca para algunos que ya lo han pasado igual algo se aprende.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.