file Pregunta reemplazar unidad condensadora

Más
#46944 por patoo
Respuesta de patoo sobre el tema reemplazar unidad condensadora
Buenas gente! Me faltó cerrar el tema. Bueno la heladera quedó funcionando de 10, con una presión de succión de 10 psi, con un recalentamiento en la válvula de 6,7 grados y con el termostato ser dado en 2,5 grados corto en 1,2 grados según mi termómetro digital puesto al lado del bulbo del termostato( es chino, no puedo pedir tanta exactitud) mil gracias a todos los que opinaron y aconsejaron sobre este tema, ya que era el primer laburo q encaró de este tipo y tenía bastantes dudas que Uds me ayudaron a disipar.

Abrazo grande!!!
El siguiente usuario dijo gracias: ururef, gag2009, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.