lock Pregunta capilar con tubo recibidor?

Más
#46600 por jdc
capilar con tubo recibidor? Publicado por jdc
hola me entro un equipo raro que funciona con tubo recibidor y capilar? sera por algo en especial?
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
El tema ha sido cerrado.
Más
#46601 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema capilar con tubo recibidor?
Hola JDC. Una de las funciones del tubo recibidor es acumular refrigerante
para mantener constante la presion en la valvula de expansion, de lo contrario
se podrian producir fluctuaciones en la valvula que se verian reflejadas en la evaporacion del equipo. LO que yo supongo es que ese equipo alguna vez habra tenido valvula VET , despues la retiraron para instalar capilar y el tubo quedo en el equipo. Pero no esta todo dicho espera que se expidan los otros colegas, a lo mejor tiene una razon de ser (tubo con capilar) .
El siguiente usuario dijo gracias: JacGel, tantor, alfrio y 1 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
Más
#46602 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema capilar con tubo recibidor?
Ademas cuando es un equipo con valvula vet necesita del tubo, porque cuando la carga frigorifica varia la valvula modula tratando de vencer esa variacion, osea habre la valvula de acuerdo a la carga si es alta , entonces tine que tener algun deposito de refrigerante para poder equilibrar la demanda que estan pidiendo los evaporadores, todo esto dentro de un rango por supuesto. Por eso me llama poderosamente la atencion un equipocon(tubo recibidor y capilar) cosa que el capilar no necesita de un tubo recibidor. Pero bueno a lo mejor esta puesto con otro fin que desconozco.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, josal, plunos y 3 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
Más
#46610 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema capilar con tubo recibidor?
Hola colegas.
Estimado, si te llego un equipo con capilar y tanque, es seguro que te llego con compresor fundido o quemado. Es imposible que funcione con capilar y tanque de líquido, lo que ocurre es que cuando el compresor se apaga por termostato, el refrigerante sigue pasando por diferencia de presión acumulada, esto llenará el evaporador e inundará el compresor, antes del arranque o directamente al momento del arranque.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: JacGel, tantor, josal y 4 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
Más
#46611 por tecnofrost refrigeracion
Respuesta de tecnofrost refrigeracion sobre el tema capilar con tubo recibidor?
Totalmente de acuerdo con el colega Charrúa. Por lo general esos equipos con tubos recibidores vienen con valvulas de expansión.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, josal, alfrio y 2 persona(s) más.