file Pregunta Camara con r22 anda 1 minuto y se para

Más
- #46888 por Germán
Hola foro..
Estoy reparando una heladera comercial,tengo el problema de que existe una fuga.. la repare e inicie el vacio,por ultimo empieso con lacarga de r22 que es el gas que lleva, hasta 30 psi el motor funciona barbaro,le sigo aumentando para lograr su correnta presion y arranca anda un 1 minuto y se para..
Gracias por sus respuestas..

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46891 por ellier
Respuesta de ellier sobre el tema Camara con r22 anda 1 minuto y se para
ok amigo tienes que verificar si esta parando por protector termico o por termostato, si es por protector termico te recomiendo que chequees la presion del compresor sin refrigerante es decir: has un flering en la tuberia de alta, deja abierta la de succion y en la de carga deja el gusanillo y coloca el tapon, conecta el reloj de alta donde hiciste el flering con un conector doble rosca de bronce de 1/4 y enciende el compresor, tiene que pasar las 360 lbs de psi si las pas apaga el compresor y cierra rapido los manometros luego le quitas presion hasta llegar a 250 psi y enciende el compresor. si se activa el protector bajas la presion a 200, si sigue activando le vas bajando presion sucesivamente hasta que arranque en una determinada presion. ahi veras si el compresor le queda aun vida o hay que reemplazarlo. la presion minima requerida es de 100 lbs si tiene menos que eso cambia el compresor.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, gag2009 y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46892 por ellier
Respuesta de ellier sobre el tema Camara con r22 anda 1 minuto y se para
primero chequea el termostato, puentealo si te apaga al seguir cargando has el procedimiento que antes te mencione.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, JacGel, Germán

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46893 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Camara con r22 anda 1 minuto y se para
Ósea que después de 30 Psi te salta por térmico. Lo interesante seria saber a cuanto tenes que evaporar o mejor dicho cual es lantemperatura de consigna que necesitas para ese equipo, o a que temperatura ambiente tiene que trabajar.a
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, Germán

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46908 por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Camara con r22 anda 1 minuto y se para
Cual es su correcta presion ? ? ?

Con 30 psi te esta evaporando a una muy baja temperatura, -13 ° mas o menos

Es una camara o una heladera ? ? ?

El titulo dice camara y el desarrollo del tema dice heladera

Un abrazo

Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, gag2009 y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.