file Pregunta Error "EA" en un Aire Acondicionado FEDDERS/ELECTRA

Más
13 May 2016 14:02 - 13 May 2016 17:13 #47718 por pepelui
Bueno, trataremos de ayudar un poco.
No sé que conocimientos de electrónica tengas, así que veremos hasta donde podemos llegar.
Buscando el modelo del equipo, no encontré los códigos de error, pero por lo menos sé de qué equipo hablamos.
Es un aire común, o sea, no es inverter.
(Todo lo que dija de acá en más, es porque lo supongo, ya que no estoy frente al equipo.)
Esto nos dice desde ya, que el display es de los comunes (sin micro), a lo sumo, un integrado que es un registro de desplazamiento.(no nos interesa)
Entonces solo nos quedan algunas resistencias y el sensor IR. Así que por acá no creo que venga el problema (salvo que el sensor tenga algún falso contacto o falla, y esté mándando falsas señales al micro, cosa muyyyyyyy extraña).
Entonces nos enfocamos en la placa principal.
Por la poca antigüedad del equipo, debe traer una fuente switching (conmutada). Habría que medir tensiones, fundamentalmente medir los capacitores de entrada y salida de la fuente, medir los capacitores de desacople del micro y por ahora nos quedamos acá.
Ya que el resto es más complejo, y repito, no sé que tanto sabés de electrónica.
Espero que algo de todo esto te sirva.
Saludos.
Última Edición: 13 May 2016 17:13 por pepelui. Razón: faltas de ortografías (al escribir sin mirar)
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua, gerufrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 May 2016 16:14 #47719 por Charrua
Hola , Estoy de acuerdo con el colega Pepelui no es un inverter sino un AA comun.
Estos equipos cuentan con 2 fuentes de alimentacion, una primaria de rectificacion y reduccion y una secundaria conmutada o (switching)
La fuente primaria esta funcionando porque sino no tendrias ningun tipo de señal en pantalla, la secundaria es para mi la fuente que esta "bloqueada"
Despues de haber sido rectificada y reducida la tension de polarizacion esta entra al controlador swiching que a su vez produce una conmutacion sobre el primario del transformador switching de nucleo de ferrite que tenes en la placa, esto debe andar en 20 Kz o 30 Kz .
Desde el secundario del transformador switching a traves de diodos y electroliticos de filtrado salen varias tensiones para alimentar la placa, osea varias derivaciones de tension.
Podes tener problemas en alguna derivacion de estas, un capacitor fuera de valor o con perdidas, algun diodo de rectificacion de alta frecuencia abierto etc etc .
No es un corto directo porque sino ni siquiera encenderia el panel.
Vas a tener que armarte de paciencia y con un tester empezar a medir tensiones y valores alrededor de la fuente osea entrada y salida.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 May 2016 23:54 #47722 por maioar
20 mil gracias por la dedicacion de diagnosticar y de explicar el "posible" problema, pero la verdad me excede el procedimiento que están sugiriendo. Si puedo tomar mediciones, pero no sabria donde.

Si no entendí mal, esto que cuentan sugiere alguna falla en algun componente de la placa. Podria ser por componentes "berretas" o quizas por algun corte de luz?
En fin, nuevamente muy agradecido por los aportes y calculo que llamare al importador "Electra" para ver si me pasa un service oficial y escuchare el diagnostico.

Tengo otro aire Fedders que compre hace 7 años, ya lo mude 3 veces y funciona un espectaculo. Me compre este Fedders porque pense que iba a ser bueno y resulta que ni bien se vence la garantía revienta!
Si alguien va a comprar Fedders o Electra de 6200 Frio/Calor que primero lo piense bien!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 May 2016 21:43 #47726 por sac@
totalmente de acuerdo con Pepelui, el error EA, corresponde a falla de comunicacion entre placas, y 95 % el problema esta en la placa interior, saca una foto de la misma, a ver si algún colega te la puede conseguir

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
15 May 2016 08:09 #47729 por chispas-gs
En modo solo fan tambien da el fallo ?

Por lo poco que veo de la pcb int creo que no lleva comunicación con el display,podrías hacer una fotografía del display ?

La UE lleva PCB ?

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
15 May 2016 08:42 #47730 por josal
Yo pienso que hay una soldadura fría, podría ser de algunos de los sensores de temperatura, interruptor de encendido. Etc…
En aires acondicionados de la marca Kheller, me he encontrado con un errorEN, el cual indica sensor en mal estado o mal colocado, sobre todo el de caño, estos muchas veces se sulfatan.
Debes limpiar bien el caño donde van introducidos y el mismo sensor, con una lija delgada, luego fijarte que haga buen contacto.
Revisa todos los conectores, estos deben estar bien colocados a sus fichas correspondientes de la placa, repasar las soldaduras de esto debe ser una tarea de mantenimiento.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 Jun 2016 22:01 - 04 Jun 2016 22:04 #47925 por maioar
Intento de subir un video
Última Edición: 04 Jun 2016 22:04 por maioar.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 Jun 2016 22:10 #47926 por Diego

maioar escribió: Intento de subir un video

Envialo a

Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.

Yo lo subo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
29 Jun 2016 14:02 #48385 por maioar
Ok, envié el video a ver si se puede subir. Les adjunto la foto de la Placa y modelo con Serial del equipo.
Para actualizar el tema, llame a un service oficial de Electra (quienes comercializan estos equipos aparentemente ensamblados en Argentina) y me dijo que efectivamente el error "EA" es falla de comunicacion con Display o Falla en la Placa.

Entonces, segun mi entender estoy ante una falla en la Placa para lo cual tendría dos opciones:
1- Conseguir una placa de reemplazo (no se donde podría conseguirla) o comprar una Generica (opcion aparentemente no muy recomendada ya que segun entiendo afectaria funciones tales como el "Swing")

2- Revisar la placa para ver si se puede identificar la falla y repararla. (para esta opcion necesitaría saber si me pueden recomendar a alguien)

Saludos y muchas gracias a todos
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 Ago 2016 12:49 #49003 por maioar
Actualizo el problema

No se exactamente como hice, pero logre que el equipo cambie de función a Calor. Lo enchufé y antes que me de el error EA logre mandarle el comando con el control remoto para cambiarlo de función y ponerlo en Calor.
Para mi sorpresa el equipo enciende y apaga en ese modo y "FUNCIONA" calentando.
Luego apague y prendi varias vecer y lo pase a modo "FAN" y respondió normalmente.

Esto quiere decir que debe haber algun problema (espero mas simple) con el Modo Frio. (el modo antihumedad porque sospecho volveré al problema inicial.

Será un problema de GAS????

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Agregar archivos adjuntos.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegomarcosJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena