- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Como calcular el largo y diametro de capilar??
Pregunta Como calcular el largo y diametro de capilar??
- patoo
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 184
#47258
por patoo
Respuesta de patoo sobre el tema largo y diámetro de capilar??
Estimado Patricio:
El colega Rub-niev se registro el 28/08/11, en ese entonces no existía el cuestionario de ingreso. Tampoco es obligatorio presentarse... pero no estará de más si lo así lo hace.
Veamos qué podemos aprender de esto!
Abrazo![/quote]
ok, pido disculpas al colega por el mal entendido, no sabia que antes no existia el cuestionario...saludos.
El colega Rub-niev se registro el 28/08/11, en ese entonces no existía el cuestionario de ingreso. Tampoco es obligatorio presentarse... pero no estará de más si lo así lo hace.
Veamos qué podemos aprender de esto!
Abrazo![/quote]
ok, pido disculpas al colega por el mal entendido, no sabia que antes no existia el cuestionario...saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- rub-niev
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2
#47266
por rub-niev
Respuesta de rub-niev sobre el tema largo y diámetro de capilar??
Hola gente, gracias por responder tan rápido, quise responder el cuestionario y el sistema no me dejo, no se si fue culpa mía o del sistema.
La heladera en cuestión es de mi familia y no de un cliente, cuando empecé a ver porque no enfriaba descubrí que el capilar estaba tapado, corte y soldé una válvula de acceso, en el cailar intente destapar con nitro y r141b y nada no pude, así que tome la decisión de cambiar el capilar .
No pude sacarlo para medirlo, limpie el resto de las cañerías con nitro y r141b, consulte con el foro porque tenía dudas con el largo ya que el diámetro lo tenía, al otro día llame a un técnico y amigo, que a mi entender sabe más que yo y me recomendó colocar 2,30mts y el mismo diámetro, arme presurice realice vació cargue refrigerante r134a lego a 8 PSI de baja y 150 de alta
Y en el freezer hasta la hora que la deje, estaba en -21 grados , mañana la seguiré controlando.
Nuevamente gracias.
La heladera en cuestión es de mi familia y no de un cliente, cuando empecé a ver porque no enfriaba descubrí que el capilar estaba tapado, corte y soldé una válvula de acceso, en el cailar intente destapar con nitro y r141b y nada no pude, así que tome la decisión de cambiar el capilar .
No pude sacarlo para medirlo, limpie el resto de las cañerías con nitro y r141b, consulte con el foro porque tenía dudas con el largo ya que el diámetro lo tenía, al otro día llame a un técnico y amigo, que a mi entender sabe más que yo y me recomendó colocar 2,30mts y el mismo diámetro, arme presurice realice vació cargue refrigerante r134a lego a 8 PSI de baja y 150 de alta
Y en el freezer hasta la hora que la deje, estaba en -21 grados , mañana la seguiré controlando.
Nuevamente gracias.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#47268
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema largo y diámetro de capilar??
La tabla de capilares que subio Ururef anda muy bien , yo la uso con Tecumseh Embraco y cualquier marca y nunca tuve problemas.
Esto lo digo con conocimiento de causa porque hace años que tengo esa tabla y nunca tuve problemas.
Estan contempladas las temperaturas maximas de evaporacion y condensacion.
Esto lo digo con conocimiento de causa porque hace años que tengo esa tabla y nunca tuve problemas.
Estan contempladas las temperaturas maximas de evaporacion y condensacion.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
- #47276
por Diego
A mi modo de ver, la presión del lado de alta es alta (150 PSI). Para R134a la presión de alta debería rondar en 120 PSI.
Intenta quitarle un poquito de gas hasta que la presión de alta llegue a 120 - 125 PSI y luego nos comentas.
Por otro lado, que temperatura ambiente hay durante la prueba? Sería buenísimo que midas la temperatura de la tubería de descarga del compresor y nos pases ese dato.
Respuesta de Diego sobre el tema largo y diámetro de capilar??
rub-niev escribió: ... cargue refrigerante r134a lego a 8 PSI de baja y 150 de alta.
A mi modo de ver, la presión del lado de alta es alta (150 PSI). Para R134a la presión de alta debería rondar en 120 PSI.
Intenta quitarle un poquito de gas hasta que la presión de alta llegue a 120 - 125 PSI y luego nos comentas.
Por otro lado, que temperatura ambiente hay durante la prueba? Sería buenísimo que midas la temperatura de la tubería de descarga del compresor y nos pases ese dato.
Gracias por el dato!Charrua escribió: Esto lo digo con conocimiento de causa porque hace años que tengo esa tabla y nunca tuve problemas.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#47277
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Como calcular el largo y diametro de capilar??
Con la tabla de capilares ( la 1 )
Antes de quitarle refrigerante podría medir el recalentamiento,es posible que tenga un intercambio bajo en alta por condensador sucio,no tenga buena ventilacion,etc
Antes de quitarle refrigerante podría medir el recalentamiento,es posible que tenga un intercambio bajo en alta por condensador sucio,no tenga buena ventilacion,etc
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Pon a prueba tu conocimiento
- QUE USO LE PUEDO DAR A UN COMPRESOR DE UNA HELADERA ?????- que no sea refrigeracion ???