Pregunta Informacion sobre el visor de liquido
- Friocapital@gmail.com
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 93
#47284
por Friocapital@gmail.com
Informacion sobre el visor de liquido Publicado por Friocapital@gmail.com
CONECTADO
Nuevo
Mensajes: 10
Gracias recibidas 3
Colegas tengo esta duda una vez que el visor de liquido esta lleno, se encuentra el equipo cargado completamente incluyendo el depósito de líquido? o solo indica que la vet recibe liquido?
Tengo una heladera exhibidora con una unidad condensadora caj4511 l hermetique tecumseh, consumo 5,5 A, palta 175 psig y presión baja 12 psig
Y a esa presion el mo49 plus evapora a -17°, t interior 5 grados al corte
Ambiente 23 °.
Mi duda es que siendo una heladera que trabaja a 5 ° podria estar evaporando a -8° y 25 psi. Y si agregar refrigerante va a subir la presion de baja.
Desde ya gracias a todos
Nuevo
Mensajes: 10
Gracias recibidas 3
Colegas tengo esta duda una vez que el visor de liquido esta lleno, se encuentra el equipo cargado completamente incluyendo el depósito de líquido? o solo indica que la vet recibe liquido?
Tengo una heladera exhibidora con una unidad condensadora caj4511 l hermetique tecumseh, consumo 5,5 A, palta 175 psig y presión baja 12 psig
Y a esa presion el mo49 plus evapora a -17°, t interior 5 grados al corte
Ambiente 23 °.
Mi duda es que siendo una heladera que trabaja a 5 ° podria estar evaporando a -8° y 25 psi. Y si agregar refrigerante va a subir la presion de baja.
Desde ya gracias a todos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- JacGel
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
- #47297
por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Informacion sobre el visor de liquido
Como decís esta en estado liquido y la carga esta ok. Si le carga mas gas llegara liquido al motor.
Para regular la temperatura tendrá termostato o presostato o combistato. No se regula la temperatura del recinto con la presión de expansión del gas. Un abrazo
Para regular la temperatura tendrá termostato o presostato o combistato. No se regula la temperatura del recinto con la presión de expansión del gas. Un abrazo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#47299
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Informacion sobre el visor de liquido
Estimado, normalmente el visor de líquido se utiliza con vet, y si lo utilizas de esta forma, y agregas hasta no haber burbuja, aunque agregues no pasará nada la vet seguirá cerrada hasta que el evaporador lo necesite.
Es obvio que tiene un límite el exceso, si lo atoras ahí sí habrá problemas retorno.
Si el visor marca cero burbuja el tanque tendrá líquido tres cuarto para abajo, luego cambia su estado entre las tres últimas hileras de caños y la parte de arriba del tanque (1/4 parte), según presión temperatura arranque y parada habrá burbujas y otras veces no. Saludos
Es obvio que tiene un límite el exceso, si lo atoras ahí sí habrá problemas retorno.
Si el visor marca cero burbuja el tanque tendrá líquido tres cuarto para abajo, luego cambia su estado entre las tres últimas hileras de caños y la parte de arriba del tanque (1/4 parte), según presión temperatura arranque y parada habrá burbujas y otras veces no. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Friocapital@gmail.com
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 93
#47320
por Friocapital@gmail.com
Respuesta de Friocapital@gmail.com sobre el tema Informacion sobre el visor de liquido
Ante todo muchas gracias a Jacgel y a ururef por sus respuestas, me queda perfectamente claro el tema de la carga con el visor de liquido.
Entonces la presion de evaporacion esta dada por el diseño de la heladera, compresor vet evaporadora y condensadora?.
Tiene termostato un timer para descongelar 45 min cada 4 horas y presostato de baja que solo lo uso de proteccion en caso que pierda refrigerante o se bloquee el evaporador con hielo.
Lo de la elevar la presion de evaporacion lo menciono porque en la hoja de datos del compresor caj4511 da como rango de evaporacion -15 a 15 grados celsius y con esa presion el refrigerante esta a -18 grados, y no se si puede traer algun problema o solo esta un poco fuera de rango.
Saludos y gracias de nuevo
Entonces la presion de evaporacion esta dada por el diseño de la heladera, compresor vet evaporadora y condensadora?.
Tiene termostato un timer para descongelar 45 min cada 4 horas y presostato de baja que solo lo uso de proteccion en caso que pierda refrigerante o se bloquee el evaporador con hielo.
Lo de la elevar la presion de evaporacion lo menciono porque en la hoja de datos del compresor caj4511 da como rango de evaporacion -15 a 15 grados celsius y con esa presion el refrigerante esta a -18 grados, y no se si puede traer algun problema o solo esta un poco fuera de rango.
Saludos y gracias de nuevo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#47324
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Informacion sobre el visor de liquido
No esta claro lo que comentas, si el compresor evapora a -15ºC, tendrás una temperatura ambiente de recinto de -5ºC+-.
pasa esas presiones de succión y descarga y así analizamos.
pasa esas presiones de succión y descarga y así analizamos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Friocapital@gmail.com
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Termostato Gafa kdf 26.1