file Pregunta Informacion sobre el visor de liquido

Más
#47482 por Friocapital@gmail.com
Respuesta de Friocapital@gmail.com sobre el tema Informacion sobre el visor de liquido
Cuando preguntas por rendimiento en que unidades es el dato?.
Cuando digo que el recalentamiento esta asegurado lo digo porque una vez cerrada la vet el unico paso que admite de refrigerante es por el orificio de sangrado y deberia estar muy sobrecargado para que por este orificio llegue liquido al compresor, ayer estuve revisando mis apuntes y recorde que los equipos con valvula de expansion no se cargan por sobrecalentamiento sino que se cargan por subenfriamiento para asegurar el suministro de refrigerante liquido a la VET por eso es importante el llenado del visor de liquido en la carga, ( aunque despues aparezcan burbujas) y por eso tambien es dificil "pasarlo de refrigerante" como vos mencionaste oportunamente en tu post al principio que el equipo tiene un margen de tolerancia en la carga.
No descarto medir el sobrecalentamiento ya que la informacion no daña ni sobreabunda en estos trabajos, pero no creo que sea un dato tan importante en equipos con VET como si lo es en equipos con capilar, porque el sobrecalentamiento esta controlado por la VET.
Les agradezco a todos sus comentarios que son de suma utilidad para tratar de comprender al detalle el funcionamiento de los equipos con vet y a despejar las dudas que tenia.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47483 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Informacion sobre el visor de liquido
Friocapital, decias que " los equipos con valvula vet se cargan pr subenfriamiento para asegurar el siuministro liquido a la vet por eso es importante el llenado del visor de liquido en carga"
El 70% de los equipos comerciales medianos y grandes que estan en la calle no cuentan con visor de liquido, porque el fabricante los arma de esa manera para abaratar costos,
entonces como harias para cargar de refrigerante un equipo de 2 toneladas con valvula vet y sin visor ? Los visores los instalamos nossotros los frigoristas para controlar algun lugar especifico del circuito, a menos claro que sea un equipo muy elaborado o comercial muy grande estos si traen varios visores.
Osea no tenemos visor, no sabemos cuantos kg de refrigerante lleva el equipo como hacemos?
La valvula vet no evapora o mejor dicho no se cierra si no esta la carga completa.
Bueno hacemos un vacio largo, con cambio de filtro y demas, cargamos de refrigerante suavamente asta que se congele el caño de retorno, quedara mas o menos en 40 o 50 psi, luego empieza a bajar la presion a mas o menos 20 psi y seguira bajando , esto significa que la valvula esta cerrando para quedar alrededor de 10 psi + -.
Tiene que empezar a ciclar el equipo en ese momento medimos recalentamiento, si esta bien el racalentamiento nos aseguramos que no regrese liquido al compresor.
Tenemos el equipo siclando , con temperatura de consigna y demas, esto nos dice que la vet esta bien alimentada de refrigrante y el recibidor esta trabajando bien.
Todo se realizo sin visor y el equipo quedo funcionando bien.
Alaremos algo no estoy en contra de los visores , son importantes muchas veces pero no de vital importancia, si sabemos medir sobrecalor , subenfriamiento y si queres salto termico podemos ajustar un equipo para llevarlo a la mejor condicion de trabajo.
Si el equipo cuente con visores bienvenido sean y si no podemos trabajar igual.
Esto es valido para el tipo de compresor de R12 que estas comentando vos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Friocapital@gmail.com

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47488 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Informacion sobre el visor de liquido
Ejemplo:
En danfoss-
Un orificio 03 evaporando a -10º c rinde 3.8 KW- en gas R 134a, no encontré válvula para blends, pero la de 134a sirve igual para blends.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47490 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Informacion sobre el visor de liquido
Y tu compresor rinde 1.22 KW evaporando a -10º C., o sea que si haces una comparación simple verás que el orificio es dos veces mayor al que debería tener ese compresor, luego de llegar a la relación, deberías regular el sobrecalentamiento si así lo amerita la instalación.

Y si calculo que no necesitas control de condensación, necesitas hacer tú los controles. Abrazo

PD: puede que haya algunas diferencias de apreciación, aunque aclaran el punto.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Friocapital@gmail.com