file Pregunta No es tan facil......no.- Para compartir

Más
- #47600 por ururef
Reparando una bajo mostrador.
al ver la falla....

Archivo adjunto evaporador-bajo-mesada_01.jpg no encontrado



Archivo adjunto evaporador-bajo-mesada_02.jpg no encontrado



Archivo adjunto evaporador-bajo-mesada_03.jpg no encontrado




Como verán el colega con un rulo de caño y dos caños de cortina hizo un evaporador.
¿que falla pude haber encontrado en este sistema?

Estimados, es para poder compartir ahora que la cosa está tranqui, que sugieren hacer aquí?
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47602 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema No es tan fasil......no.- Para compartir
Poca transferencia .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47606 por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema No es tan fasil......no.- Para compartir
No alcanzo a ver muy bien las fotos

Me parece a mi o tiene apretado el caño de cobre a la entrada o salida de ese evaporador

Por otro lado si esta ubicado debajo debajo del mostrador y tiene que enfriar arriba, me parece que se va a tener que andar un rato largo para que el frio pase esa chapa de acero inoxidable y se transfiera a la parte de arriba ( sin contacto hummmm )

Un abrazo

Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47609 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema No es tan facil......no.- Para compartir
Mmmm... a ver... a ver... xasombro

Como dice el amigo Charrua, poca transferencia. Los caños no tienen los "disipadores" o chapas que suelen verse alrededor de las tuberías en este tipo de equipos. Para contrarrestar eso, hay que instalar mas trayecto de tubería, o sea, el evaporador sería mucho más grande que lo normal.

Creo ver, que como elemento de expansión, estrangularon manualmente el caño... hasta llegar a la presión deseada... tal vez...?? xtimido

Yo propongo instalar un evaporador con circulación de aire forzada, capilar nuevo y listo.

Muy buenas las fotos Oscar xpicaro
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, josal, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47610 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema No es tan facil......no.- Para compartir
Hola colegas.
Lamentablemente no saque todas las fotos para poder argumentar el tema.
El cliente reclama que no enfría, ese caño estrangulado es donde está la fuga de gas, y el que trae el gas desde el capilar (3.00 m de capilar de 0.80 mm), el compresor no funciona, y está lleno de agua negra.
En cuanto a lo que había que enfriar, pues es la parte de abajo, arriba es como si fuera un mostrador.
De arranque: compresor nuevo, capilar nuevo, limpieza condensador con 141 b, ventilador nuevo y Diego, por aire forzado encarece y quita espacio.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.